Hallo, vielen dank für die Schnelle Antwort. ich habe folgendes überprüft: Passives Heizen Ein: Außenluft Eintritt Wärmetauscher >= Abluft +4K 9,3 Grad >= 22,1 Grad + 4K (26,1 Grad) nicht erfüllt & Ablufttemp <= Raumtemp Sollwert - 1K 22,1 Grad <= 23 Grad - 1K (22Grad) nicht erfüllt --> Passives Heizen Ein ist nicht erfüllt. Passives Heizen Aus: Außenluft Eintritt Wärmetauscher <= Abluft +3K 9,3 Grad <= 22,1 Grad + 3K (25,1 Grad) erfüllt ODER Ablufttemp >= Raumtemp Sollwert 22,1 Grad >= 23 Grad nicht erfüllt --> Passives Heizen Aus ist erfüllt. Passives Kühlen Ein: Außenluft Eintritt Wärmetauscher < Abluft -4K 9,3 Grad < 22,1 Grad - 4K (18,1 Grad) erfüllt & Zulufttemp > Min Zulufttemp Bypass - 1,5K 10,3 Grad > 15 Grad - 1,5K (13,5 Grad) nicht erfüllt & Außenluft Eintritt Wärmetauscher > Min Zulufttemp Bypass + 1,5K 9,3 Grad > 15 Grad + 1,5K (16,5 Grad) nicht erfüllt & Ablufttemp > Raumtemp Sollwert + 1K 22,1 Grad > 23 Grad + 1K (24Grad) nicht erfüllt --> Passives Kühlen Ein ist nicht erfüllt. Passives Kühlen Aus: Außenluft Eintritt Wärmetauscher >= Abluft -3K 9,3 Grad >= 22,1 Grad - 3K (19,1 Grad) nicht erfüllt ODER Zulufttemp <= Min Zulufttemp Bypass - 1,5K 10,3 Grad <= 15 Grad - 1,5K (13,5 Grad) erfüllt ODER Außenluft Eintritt Wärmetauscher <= Min Zulufttemp Bypass + 1,5K 9,3 Grad <= 15 Grad + 1,5K (16,5 Grad) erfüllt ODER Ablufttemp <= Raumtemp Sollwert 22,1 Grad <= 23 Grad erfüllt --> Passives Kühlen Aus ist erfüllt. Es ist also weder passives Heizen noch passives Kühlen aktiv. Mfg Picha