Hallo,
die Vitodens 200 (HO2C) ist über die Vitocom 100 LAN 1 angebunden und ich sehe im Vitodata die Vitocom. Die Verbindung klappt, ich bekomme jeden Statuswechsel der Vitocom angezeigt.
Aber ich kann die Vitodens nicht sehen ? muß ich bei der Vitodens noch irgendetwas konfigurieren, damit sie im Vitodata angezeigt wird ?
Ich danke für jeden Rat.
Gruß
Clem
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @Clem
An der Kesselregelung müssen folgende Codieradressen eingestellt werden:
76:1
77:1
79:1
Bei der vitocom 100 LAN1 sollten beide grünen LEDs leuchten.
VG
Hallo @Clem
An der Kesselregelung müssen folgende Codieradressen eingestellt werden:
76:1
77:1
79:1
Bei der vitocom 100 LAN1 sollten beide grünen LEDs leuchten.
VG
Vielen Dank für die Hilfe . Die 77 war auf 99 gestellt.
Gruß
Clem