abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitoconnect verliert ständig Kontakt zur Wärmepumpe

Hallo!

ich betreibe eine VitoCal 200-S mit Wärmepumpe und Vitoconnect 100 (OPTO2) an einem PV-System (VitoCharge VX3) mit GridBox.

leider kann ich in der VitoConnect unter "EEBus Management" die Wärmepumpe nicht dauerhaft verbinden:

 

*** EEBus Monitor ***
[2021-06-02 23:10:16] Adding trusted device: 4503e924f2ea69890d75fa0a4f8fa1e26e6635fa
[2021-06-02 23:10:16] Adding trusted device: c8f891ce1ee557fc875464ccd03a1a675d3a1541
[2021-06-02 23:10:16] Optolink device status: Connected
[2021-06-02 23:10:16] EEBus device status: Disconnected

 

ViCare App (und VitoCal) melden Fehler "EF" und die GridBox sieht zwar die VitoConnect-Wärmepumpe, hat aber auch einen Verbindungsfehler.

 

Wo könnte der Fehler liegen?

30 ANTWORTEN 30

Guten Tag Herr Schneider,

vielen dank für Ihre Antwort. Allerdings würden wir gerne wissen, wie es funktioniert und nicht, wie es nicht funktioniert. Zudem glaube ich, wir reden aneinander vorbei also nochmal zum Verständnis:

Wir haben folgende Anlagen verbaut: Vitocharge VX3, Vitocal 222, Vitocal 333 und eine Vitovent 300F. Dazu eine Gridbox sowie 2 Vitoconnect und ein Vitogate 300. Für die Wärmepumpen haben wir jeweils auch ein LON-Modul.

Erstmal zum Vitocharge. Die Inbetriebnahme seitens Viesmann lief bei diesem Gerät ohne Probleme. Der Energiezähler welcher laut Montage- und Serviceanleitung bei allen Anlagenschemata verbaut werden (Seite 54) muss und via CAN-Bus auf den Batteriespeicher aufgeschaltet werden muss (Seite 46) wurde von einem Viessmann-Techniker angeschlossen. Einbindung in die Gridbox funktionierte hier ohne Probleme. Das einzige Problem bei dem Vitocharge ist, dass anscheinend keine andere Kommunikation außer über API oder eben die Gridbox möglich ist. Das ist sehr schade und irgendwie nicht zu verstehen, da es sich beim Vitocharge um eins der neusten Produkte von Viessmann handelt. Warum hat es also kein LON oder direkt eine andere Schnittstelle wie z.B. Bacnet, was in der Hausautomation gang und gäbe ist?

Nun zu den Wärmepumpen. Da die Kommunikation bei beiden ähnlich ist (gleiche Steuereinheit), beziehe ich mich nur auf die Vitocall 222. Diese Haben wir einmal über LON mit der Vitocall 333 verbunden und dann gehen wir auf Vitogate. Das funktioniert auch alles wunderbar. Über Bacnet können wir alle Datenpunkte auslesen. Dazu eine Zwischenfrage: Gibt es eine Tabelle mit Datenpunkten für die einzelnen Wärmepumpen welche genutzt werden?

Durch die Bacnet-Objekte sehen wir auch, dass zum Beispiel die verbrauchte Energie der Wärmepumpe direkt ausgelesen werden kann. 

Nun wollten wir aber zur besseren Visualisierung und da der Vitocharge keine andere Möglichkeit der Kommunikation hat, die Wärmepumpen via Vitoconnect auf die Gridbox schalten. Dazu haben wir Viessman gefragt (den Techniker der zur Inbetriebnahme da war), ob dies möglich sei. Dieser Empfahl uns eben die Vitoconnect. Allerdings bräuchten wir noch 2 Energiezähler was verwunderlich war, da die Wärmepumpe die Verbrauchte Energie (auch von Außeneinheit und Verdichter) selbst schon liefert.

Nachdem wir die Anleitung zum integrieren der Wärmepumpe in die Gridbox erhalten haben, stellten wir fest, dass wohl keine Energiezähler benötigt werden. Ist nicht weiter schlimm, nur erhalten wir jetzt eben den selben Fehler wie oben beschrieben. Das einzige was bei uns am Modbus hängt ist die Lüftungsanlage Vitovent. Die Schnittstelle von Vitoconnect zur Gridbox ist ja aber der EEBUS. Die Verbindung von Vitoconnect zur Wärmepumpe, wird ja über Optolink/USB vollzogen.

Wie kann man den Fehler also lösen, oder ist es schlichtweg nicht möglich? 

Anbei noch ein Bild auf dem man sieht, dass es uns nicht möglich ist das Energymeter zu entkoppeln.

 

Viele Grüße,

 

MU

Unbenannt99.PNG

Der angezeigte Energy Meter ist ja nicht mit der Wärmepumpe verbunden. Der ist auch für die Visualisierung über die Gridbox notwendig und wird deshalb auch nicht entkoppelt. Die Einbindung der Wärmepumpe über die Vitoconnect erfolgt, wie bereits richtig geschildert, via EEBUS. Darüber kann dann bei der jeweiligen Wärmepumpe die Smart Grid Funktion ausgelöst werden. Sind die beiden Wärmepumpen als Kaskade eingebunden? Bitte teil mir die vollständige Seriennummer einer der Wärmepumpen mit.

 

Die Datenpunktliste zum Vitogate findest du im Anhang.

 

Viele Grüße
Flo

 

 

Guten Tag Herr Schneider,

 

Die SN´s lauten:

Vitocal 222-S: 7733746001423126

Vitocal 333-G: 7745932001185125

Die Wärmepumpen sind "parallel" geschaltet. Wir nutzen aber nur jeweils eine. Es handelt sich um ein Reallabor bei dem verschiedene Regelfälle betrachtet werden sollen. Deswegen sind uns die Daten der Anlagen sehr wichtig.

Vielen Dank für die Datenpunktliste. Gibt es dazu auch eine Liste mit den "aktiven" Datenpunkten? Also Datenpunkte, welche die 333-G nutzt und die 222-S nicht, oder andersherum? Oder Datenpunkte welche beide nicht nutzen, bzw. nicht aktualisiert werden (können)?

 

Viele Grüße

 

MU

Sorry, ich hatte nur die Liste für die Solewärmepumpen angehängt. Hier folgt noch die für die Splitwärmepumpen.

 

Viele Grüße
Flo

Guten Tag Herr Schneider,

 

vielen Dank für die Datenpunkte. Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass die BacNet-Adressen abhängig davon sind wie viele Teilnehmer im LON vorhanden sind. 

Zurück zur eigentlichen Frage: Gibt es eine Lösung für die Verbindungsprobleme der Wärmepumpen bzw. der Vitoconnect und gibt es eventuell einen Plan/Anleitung zur Verschaltung der Wärmepumpen+Vitocharge(+ Zähler) auf die GridBox bzw. Vitoconnect?

 

Viele Grüße

MU

Beide Wärmepumpen zusammen via LON funktioniert nur als Kaskade. In dem Fall wird auch nur eine Vitoconnect an der Führungswärmepumpe angeschlossen, genauso wie das Vitogate. Welche LON-Module wurden bei den einzelnen Wärmepumpen eingesetzt?

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren