Guten Tag,
ich habe in 2025 eine Vitodens 300-w eingebaut. Ich würde gerne das Vitoconnect OPTO2 Kommunikationsmodul einbauen. Ist das kompatibel? Ich habe eine sog. V-Schnittstelle auf der Vorderseite der Heizung....sehe aber wenn ich reinleuchte keine "Kontakte"....
Wäre super, wenn ich eine kurze Antwort dazu erhalten könnte. Kann auch gerne die Seriennummer des Geräts übermitteln...
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ist natürlich in 2015 gewesen! Sorry für den Fehler!
Da ist auch nichts. Die Schnittstelle besteht aus den LEDs neben dem "V".
Wenn du einen Außentemperatursensor hast (witterungsgeführt), ist die Therme kompatibel.
Gruß
Fiedel
Danke Fiedel!
Sensor habe ich, die Außentemperatur wird mir am Display angezeigt.
Kann ich Dir dennoch die Seriennummer zusenden?
Viele Grüße
Natürlich.
Hier die SN: 7542558502350104