Vitoconnect 100 OPT1

Vitoconnect 100 OPTO1 wurde durch einen örtlichen Fachbetrieb zu meiner bestehenden Anlage Vitodens 222-W mit Regelung Vitotronic TypHC1B und Temperatursteuerung Vitotrol 100 (im Wohnzimmer) eingebaut und ordnungsgemäß über WLAN eingerichtet und angemeldet. Über die APP ViCare ist der Zustand als Grün zu sehen und ich kann auch auch die Kesseltemperatur einsehen, aber ich habe keinen Zugriff auf die Temperatur Regelung. Wenn ich diese Funktion nutzen will. Bei klicken auf Heizzeiten erhalte ich den Fehlercode 500. Was ist zu tun damit ich Vitoconnect vollumfänglich nutzen kann.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo hdlorenz,

der HC1B-Regler ist mit der Vitoconnect 100 nicht kompatibel.

Wenn du die Vitoconnect 100 voll umfänglich nutzen möchtest, musst du deine Heizungsanlage auf den witterungsgeführten Betrieb umrüsten.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo hdlorenz,

der HC1B-Regler ist mit der Vitoconnect 100 nicht kompatibel.

Wenn du die Vitoconnect 100 voll umfänglich nutzen möchtest, musst du deine Heizungsanlage auf den witterungsgeführten Betrieb umrüsten.

Beste Grüße °be
Danke für die schnelle Antwort.