Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo,
die Vitoconnect sieht gut aus, die obere und mittlere LED leuchtet grün, im Router ist ersichtlich, daß die Verbundung hergestellt wurde.
In der Nacht vom Donnertag auf Freitag war noch alles in Ordnung, die Vitoconnect SSID konnte selektiert werden, eine Anmeldung war möglich. Seit Freitag Vormittag ist eine Selektion der SSID nicht mehr möglich.
Ich bitte um Unterstützung, vielen Dank!
Wolfgang_K
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wo genau ist das Vitoconnect plaziert?
Oft ist es so, daß der Abstand zum Heizgerät zu klein ist (und das Metall der Gehäuseverkleidung stört) , oder daß sich Störquellen ( DECT Stationen....) in Reichweite zum Vitoconnect befinden.
Hier besteht ein (typischer) Montagefehler.
Das Vitoconnect sollte mindestens 0,3 m ( je weiter umso besser) vom Gehäuse entfernt sein. ( Siehe Montageanleitung Seite 10)
Nicht umsonst ist da ein so langes Kabel dran.
Entferne mal das Vitoconnect von der Verkleidung und teste andere Orte. Bei mit hängt das Vitoconnect "vogelwild" zwischen Vorratsregalen.
PS: Warum schaltet man nachts das WLAN ab? Stromeinsparung oder Sicherheitsvorteil besteht hier auf jeden Fall nicht.