GFA verriegelt (Hybrid)

Diese Meldung kommt immer wieder, sobald es Tage gibt, an denen es kalt wird (zuletzt 20-mal  im April  2018 und jetzt seit gestern) und Heizbetrieb aktiv . Gerät hat sich innerhalb von 30 Minuten sich selbst wieder korrigiert. Davor kam erstmals davor die Meldung "Verdichter Sperre aufgrund Verriegelung des Kältekreisreglers.

Frage nunmehr: 

1. liegt da ein Fehler vor, der irgendwie wartungsmäßig eine Aktivität erfordert ?

2. was macht eigentlich Viessmann mit der Meldung, die ich über ViCare oder Vitotrol Plus App sehe? Diese geht ja online auch an Viessmann. 

 

Danke im voraus für die Rückmeldung.

Günther

2 ANTWORTEN 2

Hallo Richtermühle,

wenn die Meldung "FA verriegelt" kommt, muss die Meldungshistorie des Brennwertmoduls ausgelesen werden. Dafür musst du auf "Diagnose" -> "Brennwertmodul" -> "Meldungshistorie" gehen.

Wir empfehlen, die Heizungsanlage jährlich warten zu lassen. Die von der Vitoconnect aufgenommene Fehlermeldung wird nicht von uns ausgewertet. Über einen eingetragenen Heizungsfachbetrieb, welcher Vitoguide nutzt, kann er die Fehlermeldung ebenfalls angezeigt bekommen und entsprechend darauf reagieren.

Viele Grüße °fl

Hallo Richtermühle,

wenn die Meldung "FA verriegelt" kommt, muss die Meldungshistorie des Brennwertmoduls ausgelesen werden. Dafür musst du auf "Diagnose" -> "Brennwertmodul" -> "Meldungshistorie" gehen.

Wir empfehlen, die Heizungsanlage jährlich warten zu lassen. Die von der Vitoconnect aufgenommene Fehlermeldung wird nicht von uns ausgewertet. Über einen eingetragenen Heizungsfachbetrieb, welcher Vitoguide nutzt, kann er die Fehlermeldung ebenfalls angezeigt bekommen und entsprechend darauf reagieren.

Viele Grüße °fl