Hallo habe seit 2 Tagen diesen Fehlercode 0f an der Gastherme. Es scheint aber so alles zu funktionieren.
Lg
5 ANTWORTEN 5

Bedeutet, dass laut Datum eine Wartung durchgeführt werden sollte.

Nach der Wartung unter Codierung 24 den Wert 0 einstellen.

Hallo burgal,

könntest du uns noch die Herstellnummer des Wärmeerzeugers (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen? Die Herstellnummer findest du auf dem Typenschild, welches sich in der Regel auf dem Gehäuse bzw. der Oberseite des Wärmeerzeugers befindet.

Beste Grüße °ja

Hallo,
Anlagentyp: (VT 200 (HO1B/HO2B)), 7571381715470107
Lg

Leider handelt es sich hierbei um die Herstellnummer der Vitoconnect. Mit dieser lässt sich nicht auf den installierten Wärmeerzeuger schließen. Die Herstellnummer befindet sich auf dem Typenschild. Bitte schau mal auf der Oberseite des Wärmeerzeugers.

Beste Grüße °ja

Hallo
Hat sich geklärt. Dieser 0f Fehlercode bezog sich auf die Meldung für geplante Wartung nach 20 Monaten. Habe ich mit meinem Viessmann Service eingeleitet.
Vielen Dank.
Lg