wie mus man den überströhmleitung ventil einstellen?

Hallo, wissen sie wie ich den überstrohmleitungventil einstellen mus? vitodens 220 w

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Rijsdijk, die Überströmventile für den Vitodens 200 sind fest eingestellt und können nicht verändert werden. Wir haben das Überströmventil optimal auf das Gerät eingestellt, eine Veränderung ist somit auch nicht notwendig. Um den Volumenstrom dennoch zu beeinflussen, kann in der Codierung die Pumpenleistung verändert werden. Dies geht über die Codierebene 2. Mit freundlichen Grüßen °mi

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Hallo Rijsdijk, die Überströmventile für den Vitodens 200 sind fest eingestellt und können nicht verändert werden. Wir haben das Überströmventil optimal auf das Gerät eingestellt, eine Veränderung ist somit auch nicht notwendig. Um den Volumenstrom dennoch zu beeinflussen, kann in der Codierung die Pumpenleistung verändert werden. Dies geht über die Codierebene 2. Mit freundlichen Grüßen °mi

Mein Problem ist das obwohl der Fußbodenheizung offen steht doch alles über den überstöhmleitung Läuft. Ist es notwendig das diese überstöhmleitung sitzen bleibt, Der verteiler von Fußbodenheizung hat auch eine bypass funktion.Oder was erreicht man mit die kleine stelschraube ventil an bypass.

Hallo Rijsdijk,

wurde denn schon eine Veränderung an dem Überströmventil vorgenommen?
Wenn dies der Fall sein sollte, besteht keine Möglichkeit mehr eine Grundeinstellung herzustellen. Es müsste also das Ventil getauscht werden!

Nach deiner Beschreibung wurde nämlich ein hydraulischer Kurzschluss erzeugt und du bekommst keine Wärme mehr in die FB-Heizung.

Viele Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Herzlichen dankPatrick für deine Antwort, aber die fragen die gestellt habe sind eigentlich noch unbeantwortet. Kann der Bypass raus genommen werden wenn weiter im System ein Bypass integriert ist? Und was passiert wenn man die Stellschraube von Bypass ein oder aus dreht? Mit freundliche Gruß Marco Rijsdijk

Hallo Marco Rijsdijk,

der Bypass direkt am Gerät muss bestehen bleiben. Nur so kann sichergestellt werden, dass der benötigte Mindestvolumenstrom gegeben ist.
Wenn du diesen veränderst, wird sich der Volumenstrom verringern bzw. erhöhen, jedoch ist dieser von Werk aus voreingestellt und auf das Gerät ausgelegt.

Viele Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team