Hallo,

seit geraumer Zeit hat unsere Vitopend 200-w die Störung F5, bisherige Maßnahmen der Fachfirma, Kondensatfalle eingebaut. Das konnte ich nicht wirklich nachvollziehen. Weitere Maßnahmen, Abgassystem geprüft (Ablagerungen im Knick)= gereinigt, Druckschalter schaltet, Lüftermotor dreht, Wärmetauscher Lamellen gereinigt. Alles kein Erfolg. Der Fehler tritt leider nur sporadisch auf, sodass ich nicht genau sagen kann, wann der Zustand ist. Was ich aber definitv sagen kann ist, das wenn die Abdeckung ab ist, die Heizung ohne Fehler läuft, was natürlich kein Dauerzustand sein kann.

Haben Sie noch eine Idee???

Viele Grüße

Ronny Reich

1 ANTWORT 1

Hallo Ronny,

damit der Luftdruckwächter definitiv ausgeschlossen werden kann, würde ich diesen vorsorglich austauschen. Auch die Anschlussleitungen zum Luftdruckwächter sollten geprüft und ggf. getauscht werden.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team