Hallo Leuchtturm83, nur noch einmal eine Frage zum Verständnis. Bei einer aktuellen Vorlauftemperatur des Mischerkreises FBH von 31,5 Grad bedeutet das für den HK1 dann folgendes bei 4K, 6K und 8K: 31,5 Soll // 9F:4 + 4 —> 35,5 Brenner Aus bei 43,5 (+8) Brenner Ein Bei 31,5 (-4) *********************************** 31,5 Soll // 9F:6 +6 —> 37,5 Brenner Aus bei 45,5 (+8) Brenner Ein bei 31,5 (-6) *********************************** 31,5 Soll // 9F:8 + 8 —> 39,5 Brenner Aus bei 47,5 (+8) Brenner Ein bei 31,5 (-8) Ich hoffe ich habe das Prinzip richtig verstanden. Ich hatte nämlich bei 4K das Problem, das die Anlage ins Takten kam. Das war dann wie eine Art endlos Schleife. Danke schon mal Viele Grüße Daniel