abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

vitodens 333-F Parameter A3 =2

Der Parameter A3 = 2, die Aussentemperatur wurde mit 4 Grad C am Display angezeigt, u bei Info stand bei Heizkreispumpe = Ein

 

Der Parameter sagt aber, dass bei Temperatur von grösser 2 Grad die Heizkreispumpe "aus" sein müsste.

Das ist sie aber nicht.

Weshalb?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo urbaue1, 

 

hier greift zusätzlich noch die Heizkreispumpenlogikfunktion über Codieradresse A5. 
Solange die Außentemperatur nicht über der eingestellten reduzierten bzw. normalen Raumsolltemperatur liegt, ist die Pumpe weiter in Betrieb. Über die Adresse A5 kannst du Einfluss nehmen.

Oder die reduzierte Raumsolltemperatur muss auf 3 Grad gestellt werden. Hier können jedoch die Räume über Nacht zu stark abkühlen. 

Codieradresse A3 ist der Frostschutz. Diese Funktion greift dann wenn der Heizkreis auf Abschaltbetrieb steht.  

Grüße 
Patrick

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo urbaue1, 

 

hier greift zusätzlich noch die Heizkreispumpenlogikfunktion über Codieradresse A5. 
Solange die Außentemperatur nicht über der eingestellten reduzierten bzw. normalen Raumsolltemperatur liegt, ist die Pumpe weiter in Betrieb. Über die Adresse A5 kannst du Einfluss nehmen.

Oder die reduzierte Raumsolltemperatur muss auf 3 Grad gestellt werden. Hier können jedoch die Räume über Nacht zu stark abkühlen. 

Codieradresse A3 ist der Frostschutz. Diese Funktion greift dann wenn der Heizkreis auf Abschaltbetrieb steht.  

Grüße 
Patrick

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren