Bei meiner Vitodens 222 Bj.ca.2002 läuft seit einem Serviceinsatz die Pumpe konstant 24 h am Tag durch, auch im Abschaltbetrieb und bei nur Warmwasser. Keine Regelung der Pumpe mehr. Was tun, damit sie wieder regelt?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Prüfe bitte ein mal ob folgende Codieradresse eingestellt ist: 013:001 und ob der Bus Stecker 145 an der Pumpe und der Regelung angeschlossen ist. Testweise kannst du auch die Adresse 013:000 einstellen. In die Codierung kommst du, wie ich es unten in der Beschreibung zum Relaistest beschrieben habe. Dann allerdings nicht Diagnose "A" sondern Codierung 2 "C" auswählen.
Sollten die Codieradressen eingestellt sein die Pumpe aber immer noch nicht abschalten, kannst du zum Testen auch einen Relaistest durchführen.
Relaistest abrufen:
Anlage "D" >> Feineinstellung "C" >> Code "BCCB" >> Diagnose "A" >> Relaistest "A". Mit der Taste A oder B dann die Anzeige 02 auswählen. Anschließend 03 und 04 auswählen und gleichzeitig Prüfen, ob die Pumpe abschaltet.
Beste Grüße °pa