Hallo miteinander,
die vicare-app zeigt unter Android die Aufheizung des Warmwassers an, obwohl dem nicht so ist (und das bis zu 1h und länger).
Siehe auch Bild.
Geräte sind Vitoconnect 100OPTO1 und Vitodens 300-W B3HB.
Hat jemand eine Idee (vielleicht auch von Viessmann)?
Viele Grüße
trampelfex
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Das wird fälschlicherweise bereits dann angezeigt, wenn die Ist-Temperatur unter der Soll-Temperatur liegt - egal, ob der Speicher aktuell geladen wird oder nicht.
Wurde schon häufiger thematisiert, von Viessmann aber noch nicht geändert. Naja, vielleicht will man es ja auch nicht ändern 😉
Das wird fälschlicherweise bereits dann angezeigt, wenn die Ist-Temperatur unter der Soll-Temperatur liegt - egal, ob der Speicher aktuell geladen wird oder nicht.
Wurde schon häufiger thematisiert, von Viessmann aber noch nicht geändert. Naja, vielleicht will man es ja auch nicht ändern 😉