Vitodens mit VITOTRINIC 200 Typ HO1C
Seriennummer 7454859404520104 B2HA-26 (Baujahr 2014)
Grundeinstellung:
Tagestemperatur: 20 °
Neigung: 0,5
Anhebung: 9
Pumpendrehzahl: 40% niedrig eingestellt da theoretisch selbst regulierend
Objekt : 2 Wohneinheiten (200qm)
Keine Fehlermeldungen.
Sachverhalt wenn die Anlage erfolgreich startet:
Je nach Rücklauftemperatur erlischt der Brenner.
Problemstellung:
Es hat den Anschein, als bekommt die Heizung das Heißwasser nicht weg gepumpt.
Eine Änderung ist nur dadurch zu erzielen, wenn:
Was kann hier Einstellungstechnisch optimiert werden?
Woraus resultiert die Pumpendrehzahl, bzw welcher Parameter steuert diese?
Es hat den Anschein, als liefe die Pumpe im Betrieb konstant, unabhängig davon, wie hoch die Brennerleistung ist, also am unteren Rand der Modulation, oder im Maximalbetrieb.
Aber im Maximalbetrieb, bzw. mit zunehmender Brennerleistung müsste doch eigentlich auch die Pumpe die dementsprechende Leistungssteigerung haben?
Was kann hier Einstellungstechnisch optimiert werden?
Da die Errichterfirma dieses Problem nicht gelöst bekommt, wenden ich mich an diese Forum.
Ich bedanke mich schon im Voraus für Ihre Beratung.
Freundliche Grüße
Hallo,
ja das Gerät starte mit einer hohen Modulation und regelt nach 1 Min zurück, bis auf 5 kW.
Diese 1. Minute "übersteht" das Gerät nur wenn der Volumenstrom hoch genug ist.
Hier ist die Service Anleitung mit den Kodierungen
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7454859
Was du hier zusätzlich an ein paar kWh Strom reinstecken musst kannst du leicht durch eine niedrigere Heizkurve wieder reinholen wenn das Gerät konstant ans laufen kommt und nicht nach 30s wieder ausgehen und jedes mal mit Vollgas startet.
Außerdem ist der Verschleiß an den Elektronen geringer.
VG
Hallo Warmwasserstau,eine erhöhung des Volumenstromes geschieht entweder durch erhöhen der Pumpenleistung oder durch steigern der Wasserdurchlaufmenge in den Heizkreisen.Wenn es dir möglich ist und du einstellbare Thermostatventile hast dann gib den / dem Heizkreis einfach mehr volumenstrom.Wie hoch ist der denn aktuell ?.
MfG Vit
Danke an die beiden Nachrichten.
Wenn ich im "Profi-Menü" die Pumpenleistungen auf über 65 % einreguliere wird der Abschaltpunkt meistens überwunden.
Ich habe auch schon versuchshalber die Volumenströme dadurch gesteigert, dass ich alle Stufen des hydraulischen Abgleichs gesamtheitlich erhöht habe.
Beides schafft aber nicht die Lösung in dem Moment, wenn die Räume die am Thermostatkopf eingestellten Raumtemperaturen erreichen.
Dann schließen sich die Ventile und der Volumenstrom reduziert sich, zusätzlich entstehen durch den Pumpendruck, der dann noch durch die restlichen Heizkörper mit hohem Druck durchströmt unangenehme Geräusche bis hin zum pfeifen bei nahezu geschlossen Ventilen.
Gibt es vielleicht für das Gerät ein UPDATE für die Steuerung oder eine Codierung, so dass die Pumpe nicht mehr über den Aussensensor geregelt wird sondern in Abhängigkeit von der Brennerleistung?
Ist es möglich die
>> dass ich alle Stufen des hydraulischen Abgleichs gesamtheitlich erhöht habe.
korrekt - bis eine der Voreinstellung ganz offen ist.
>>Dann schließen sich die Ventile und der Volumenstrom reduziert sich
dann ist die Heizkurve aber noch zu hoch!
VG
Hallo ,Zitat:Aber im Maximalbetrieb, bzw. mit zunehmender Brennerleistung müsste doch eigentlich auch die Pumpe die dementsprechende Leistungssteigerung haben?
Nein .Mit zunehmender Wärmeleistung gibt auch der Heizkörper mehr Wärme ab da der Wärmebedarf aufgrund niedrigerer Außentemperatur höher ist.Brennerleistung und Leistungssteigerung der Pumpe verhalten sich nicht Proportional/Linear.Beobachte mal das Verhältniss T Vl und T Rl bei gleicher Pumpenleistung bei Erhöhung der Kesselvorlauftemperarur.Die Spreizung sollte Konstant bleiben .MfG Vit