Funkmodul
Hallo,ich hätte eine Vitodens 300-W mit einem Außentemperaturfühler neu installieren lassen. Jetzt sagt mir mein Monteur, dass die Funk-Technik bei Viessmann abekündigt wird. Stimmt das?GrußJan
Hallo,ich hätte eine Vitodens 300-W mit einem Außentemperaturfühler neu installieren lassen. Jetzt sagt mir mein Monteur, dass die Funk-Technik bei Viessmann abekündigt wird. Stimmt das?GrußJan
Hat die vitotronic 200 keine Sommer Winterschaltung? Und kann keine Abschaltung im Nachtbetrieb programmiert werden?
Ich bräuchte für einen Kellergeschoß-Heizkreis (140 qm, 6 Räume, 7 Heizkörper) die Möglichkeit, ihn ca. 10-15 Wochen/Jahr, auch im Sommer-Halbjahr, mit konst. Vorl.-Temp. zu betreiben und suche einen Knopf für "ein" (und 5-10 Tage später) wieder "aus...
Hallo,ich beabsichtige zeitnah eine Vitodens 300-w vom Fachbetrieb verbauen zu lassen.In meinem Keller liegt ein physisches Lankabel. Reicht das nicht aus um die 5 Jahre Garantie bei Anbindung an das Vissmann System zu erhalten bzw. um zusätzlich die...
Hallo, wir haben jetzt eine Neue Heizung und sind eigentlich zufrieden damit.Was mich jetzt aber dann doch stört ist die Anzeige der gewählten Temperatur.Also Raumtemperatur und die Nachtabsenkung. Im Display steht immer die Raumpemperatur die Tagsüb...
I am using vitodens 222W/vitotronic200 for water heating and heating of two condo-units. the two units are independent of each other. the energy distribution into the two condo-units is done via PAW Thermax distribution system K31/K32/DN20. One heati...
Meine Vitodens 300 ist ca. 15 Jahre alt. Vor wenigen Monaten wurde die LGM29 getauscht. Ich weiss nicht seit wann der "Neue" Fehler besteht: Die Heizung funktioniert nur bei vollem Betrieb (rote Sonne) und macht auch Warmwasser wie programmiert. Wenn...
Hallo Forengemeinde, meine Therme hängt in einem Schuppen. Gibt es eine Möglichkeit die Therme über einen Bus fern zu bedienen? Es geht hier hauptsächlich um die Warmwasserbereitung. Die Warmwasserbereitung ist bei mir ja zeitgesteuert. Gibt es da vi...
Hallo liebe Experten,seit 23.08, 2017 ist meine Vitodens 100W 26 kW(als Ersatz für Junkers ZWR 18/3 installiert und in Betrieb.Es sind ein Raum-Regler Vitotrol 100 OT und ein Außentempemperatursensor NTC installiert und angeschlossen. Die Einweisung ...
Derzeit läuft die Brauchwasserpumpe nonstop und das Brauchwasser ist auf ca. 60 Grad Celsius aufgeheuzt. Der Temoertussensor hat 625 Ohm. Also ist der wohl nicht defekt. Was könnte die Störung sein?
Wir haben 1993 den Mirola Kessel MB1871 installiert zusammen mit dem Warmwasserspeicher Verticel HG 200 L .Die ganzen Jahre über hatten wir kein Problem mit dem Druck in der Heizung und mussten nur selten nachfüllen. Seit einiger Zeit verliert das Sy...
Hallo,ich habe eine Vitopend 200, Witterungsgeführt ( Baujahr ca.2000) mit zentraler Warmwasseraufbereitung.Derzeitig ist im Steuergerät nur die Warwassererzeugung aktiviert. Seit ca. 14 Tagen musste ich die Anlage immer wieder von Hand starten ( Sch...
Wir haben eine Vitotronic 200 mit Vitocell-W 100 (CUG). Seit einiger Zeit geht immer wieder der Lüfter an und wieder aus und das eine ganze Weile. Es sind keine weiteren Zeichen im Display zu erkennen und die Kesseltemperatur ist auch immer verschied...
Die Heizung geht manchmal auf Störung wenn die interne Abdeckung drauf ist. Es war jetzt besonders schlimm,als wir den Sturm hatten und der Wind in den Abzug blies.
Meine Vitodens 333-F WS3C ist Außentemperatur gesteuert. ich möchte jetzt ein Raumthermostat von der Firma Netatmo verbauen. ist dies möglich?
Guten Tag,ich habe ein Problem mit meiner VITODENS 200. Ich hatte jetzt bereits 3x den Fehlercode Blitz:0:d bei meiner Anlage. d.h. die Heizung ging nicht und ich hatte auch kein Warm Wasser. Nach der Entstörung ging wieder alles. Es läuft dann gefüh...
Hallo,ich habe eine Vitosolar 300-F, betreibe 2 HK 1. HK Radiatoren und 2.HK FBH.Die interne Pumpe im HK 1 läuft fördert aber kein Wasser in den HK. Alle Ventile offen Befüllung mit Menü Befüllen/Entlüften durchgeführt. Interne Pumpe ist drehzahlgere...
Wir betreiben an unserer Vitodens 300 zwei Heizkreise. Beide laufen über einen Mischer und separate Pumpe. Tagsüber werden beide Kreise für mein Empfinden richtig gesteuert. In der Nachtansenkung sind beide Pumpen jedoch aus! Eingestellte Sollgrössen...
Hallo,unsere Vitodens 300 (WB3A HerstellNr. 7176539 4010 41103) wird nicht warm, es kommt auch keine Fehlermeldung.Der Regler steht auf 37 Grad Raumtemperatur, die Vorlauftemperatur bleibt bei ca. 30 Grad.Alle paar Minuten läuft die Heizung kurz an, ...
Leider fehlt das Typenschild mit der Gaskategorie
Hallo, ich habe eine Vitodens 200 Anlagen-Nr. 7159002200726104, der einen Wärmetauscher Defekt hatte, habe danach einen gebrauchten mit identischer Anlagen-Nr. erworben. Dieser hat einen Kondensator an Klemme X12 und 11 die am Brenner und an der Zünd...
Ist meine VITODENS 300-W mit der Hersteller Nr./ SN: 7199538809679100 kompatibel mit der Vitoconnect ?Der Diesplay sieht anders aus als bei den aktuellen Modellen, ich denke Sie ist nach 2004 gebaut bin mir aber nicht sicher.Wie kann ich das genau fe...
Hallo, meine Vitodens 200W B2HB (weniger als ein Jahr alt) hat in den letzten 11 Monaten bei 1731 Stunden 29429 Starts gehabt. Während des Sommers waren es 3-5 Starts pro Betriebsstunde - also soweit ich es verstehe völlig OK. Im Heizbetrieb hatten w...
Hallo, ich habe eine Vitodens 300 WB3. Beim Versuch die vitoconnect 100 über optolink zu verbinden blinkt die oberste LED ständig rot: Verbindung zum Wärmeerzeugung nicht möglich.Kabel ist im USB der vitoconnect und der optolink-Schnittstelle eingest...
Moin zusammen,ich habe eine neue Vitodens 222-F B2SB mit einem Heizkreis (konventionelle Heizung) intern angeschlossen und zur Trinkwasser Erwärmung mit Z-Pumpe über die H1 Erweiterung angeschlossen.Ich möchte die Anlage gerne erweitern auf insgesamt...
Guten Morgen, seit ca. einem halben Jahr tritt an meiner ca. 5 Jahre alten Vitodens 300 immer wieder Mal der Fehler E8 auf. Die Feuerungsstelle ist dann verriegelt. Nach dem Reset läuft alles wieder normal. Am Beginn kam der Fehler etwa alle drei Woc...
Halloich habe eine Vitodens 100 Typ WB1 mit einer Vitocell 100.Meine Problem ist, dass jetzt nach Umstellung von Sommer auf Winterbetrieb zwar die Warmwasseraufbereitung nach wie vor ohne Probleme läuft, aber die Kesselwassertemperatur nicht über 38 ...
Kurze Frage, bei mir läuft ständig die warmwasserbereitung obwohl kein Wasser entnommen wird. Es gluckert dann auch etwas komisch.
Warmwasserpumpe läuft permanent Rexola Bifferal Baujahr 1990Die Kesseltemperatur liegt zum Beispiel bei 50 Grad. Die Warmwasserpunpe läuft permanent undtrotzdem steigt die Warmwassertemperatur nicht auf die eingestellten 50 Grad an.Bei manuellem Eing...
ich möchte das WW einmal Tag auf 60°C aufheizen, wegen etwaiger keimbildung, da ja normal nur auf 50°C aufgeheitz wird.
Im letzten Beitrag haben wir dir erklärt, warum die regelmäßige Wartung deiner Heizungsanlage so wichtig ist. Nun stellt sich dir vielleicht die Frage, wie du die Wartung am besten beauftragen kannst. Ein Wartungsvertrag für die Heizung kann Kosten s...
Mehr erfahren