Mehr erfahren →Ich bin so langsam am Verzweifeln, weil die Wohnung nicht warm wird.
Vitodens 200
Einstellungen:
Heizkennlinie 1,1 / 2
Temperatur:
22.00 - 07.00 Uhr: 17 Grad
07.00 -22.00 Uhr: 20 Grad
Ventile: 3
Heute um 09.10 Uhr in der Wohnung 17,7 Grad !
Seitdem Heizkörperventile auf 5, jetzt nach 2,5 Stunden 19,3 Grad !!!!
Die Heizkörper sind entlüftet und auch heiss, aber es wird nicht / nur sehr zäh warm.
Jemand eine Idee ?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Vermutlich muss da nur die Heizkennlinie etwas angehoben werden.
Stell mal die Neigung auf 1,2 und das Niveau auf 4.
Lass den Raumtemperatur-Sollwert auf deinen Werten (20°C Normalbetrieb; 17°C reduzierter Betrieb).
Die Vorlauftemperatur sollte nach einigen Minuten angestiegen sein. An der Raumtemperatur dürften aber erst nach einigen Stunden Änderungen spürbar sein.
Gib bitte noch folgende Daten an, falls weitergehende Eingriffe erforderlich werden:
1.) welche Nennleistung in kW hat das Gerät?
2.) wie ist die Seriennummer - steht oben auf dem Deckel, neben dem Abgasrohr?
3.) wieviel qm werden beheizt?
4.) Heizkörper oder FBH oder beides?
5.) versorgt die interne Pumpe des Vitodens direkt die Heizkörper/FBH?
6.) erfolgt die Regelung der Vorlauftemperatur rein witterungsgeführt?
Vermutlich muss da nur die Heizkennlinie etwas angehoben werden.
Stell mal die Neigung auf 1,2 und das Niveau auf 4.
Lass den Raumtemperatur-Sollwert auf deinen Werten (20°C Normalbetrieb; 17°C reduzierter Betrieb).
Die Vorlauftemperatur sollte nach einigen Minuten angestiegen sein. An der Raumtemperatur dürften aber erst nach einigen Stunden Änderungen spürbar sein.
Gib bitte noch folgende Daten an, falls weitergehende Eingriffe erforderlich werden:
1.) welche Nennleistung in kW hat das Gerät?
2.) wie ist die Seriennummer - steht oben auf dem Deckel, neben dem Abgasrohr?
3.) wieviel qm werden beheizt?
4.) Heizkörper oder FBH oder beides?
5.) versorgt die interne Pumpe des Vitodens direkt die Heizkörper/FBH?
6.) erfolgt die Regelung der Vorlauftemperatur rein witterungsgeführt?
Ich habe es jetzt so eingestellt wie Du vorgeschlagen hast und warte ab.
Da die letzten 4 Stunden alle Heizkörper auf 5 stehen und trotzdem noch nicht einmal 20 Grad Raumtemperatur erreicht werden, hab ich mir überlegt ob vielleicht beim hydraulischen Abgleich Fehler gemacht wurden und die Ventileinstellungen nicht passen ?
Laienhaft dargestellt: laut Einstellungen müsste es warm werden, aber irgendwo ist ein " Hindernis" das dies blockiert.
@Jupp62 Der 'Hindernis-Vermutung' widerspricht aber eigentlich deine Eingangs-Aussage: Die Heizkörper sind ......... heiss.
Bin halt ein Laie.
Wenn meine Vermutung falsch ist, hilft mir Deine Aussage schon mal weiter, danke.
Jetzt wird es draußen wärmer und ich habe nach 4 Stunden Heizen 18,8 Grad in der Wohnung,
Einstellungen 1,2 und 5.
Wie hoch kann ich das Niveau verschieben?
Wie steht die Heizkennlinie?
- Neigung 1,2?
- Niveau 5?
- Raumtemperatur-Sollwert des Normalprogramms 20°C?
Dann stell mal das Niveau von 5 auf 8. Dann sollte es auch bei den derzeit hohen Außentemperaturen in der Wohnung spürbar wärmer werden.
Hast du eine rein witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung? Du solltest die Frage endlich beantworten.
Sorry, ja ich habe eine witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung.
Ich stelle es so ein wie Du vorgeschlagen hast, danke.