Hallo zusammen,

 

ich habe das bisher nicht gelöste Problem des Fehlers F4 trotz Wartung durch Fachfirma und Abarbeitung aller im Forum genannten Punkte. Seit 2019 kam es zu mehreren F4 Ausfallserien mit Pausen von 0,5 -1,5 Jahren.

 

Meine Frage ist: welchen elektrischen Widerstand hat die Spule am Gaskombiregler - Sie wird im Betrieb relativ heiss - sicher grösser 50°C).

 

beste Grüsse

 

karl

9 ANTWORTEN 9

Fehler F4 steht aber eher für Probleme mit der Drehzahlregelung der Pumpe.

Nicht bei der WB2B - da ist es die Flamme.

Hallo Ich hab mal die Servicekarteikarte hinsichtlich F4 überprüft (soweit lesbar):

 

12/19  F4  AG? (Ausdehnungsgefäß 8/19 nachgefüllt)  + Elektroden best.

16.12.19 F4  Luftklappe fest, AG erneuert

03.02.20 KD AG in Heiung nachgefüllt

15.07.20 F4 Wasser nachgefüllt

13.08.20 Gemischklappe gewechselt

30.03.21 KD

01.03.22 F4  Elektroden gereinigt + Kessel, Zündtrafo gewechselt, Kondensat gereinigt

21.03. KD, KR AG gefüllt, nachgefüllt, Messungen

seit drei Tagen wieder F4 

Heute Morgen gestartet mit Reset - läuft derzeit

 

beste Grüsse

 

Karl

 

 

Wenn F4 wieder vermehrt auftritt, lasse zuerst die Luftklappe erneuern oder sogar ausbauen.

die braucht das Gerät nicht, wenn es nur allein an einer Abgasanlage arbeitet.

 

Erst dann sollten alle anderen Dinge gemessen und geprüft werden wie Gasfluss, Zündung, Ionisation,

Dichtungen, Abgassystem...

nachdem wieder zwei jahre mit diversen F4 Fehlern vergangen ist (incl. der nicht erfolgreichen Wartung durch die Fachfirma) scheint der Fehler im Crimpkontakt Stecker Ionisationsleitung zu liegen. Nach kurzem Wackeln läft die Anlage wieder bis zum nächsten Mal (war diesmal 4 Monate).

Kennt jemand die Ersatzteil Nummer?  Herstellnummer Heizung: 7194473903331 101

Passt das Kabel vom Loebbeshopfür die Vitodens 200?

Den kannst du selbst mit einer kräftigen Zange nachcrimpen. Einfach mit Gefühl die Kabelaufnahme

und den Stecker etwas nachquetschen.

Die Kontaktbleche am Stecker könnten auch gebrochen sein.

Je nachdem,ob die schon öfter bearbeitet wurden. Oder das Kabel selbst mindestens angebrochen.

Meinst du diesen Kabelbaum:https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/kabelbaum-x8/x9/ionisation-fuer-vitodens-200-w-wb2b-a... ?

Nein, sollte das Kabel Art.- Nr. 7822949 vom Lebbeshop sein, Winkelstecker an der Elektrode

Nachdrücken der Crimpung ist wg Winkelstecker nicht so gut 

Ich find nur nichts bei Vissmann.

Mmh. Deine Nummer ist zwar bei ViParts zu finden,es wird auch als Ionisation Anleitung mit Winkelstecker beschrieben,aber dein Thermentyp ist nicht bei den Verwendungen dabei. Es scheint also.eine Inkompatiblität vorzuliegen.

Es könnte sein,dass die passende Leitung nur im Set( also als Kabelbaum) erhältlich ist.