Wie kann ich den Nachlauf der Speicherladepumpe verlängern Vitotronic 200 KW6B bei Vitocrossal 300

Hallo,

ich möchte gerne im Sommerbetrieb (reine Warmwasseraufbereitung) die Energie des Kesselwassers besser ausnutzen, in dem ich die Speicherladepumpe länger als die vor eingestellten 2 Minuten nachlaufen lasse.

In der Serviceanleitung für die Fachkraft finde ich unter Codierung 2 / Warmwasser die Codierung 62:0 bzw. die entsprechenden anderen Zeiten.

Mein Problem: ich gelange nicht in den Menuepunkt Codierung 2.  Die Servicefunktion erreiche ich wie beschrieben durch "OK + Menue". Aber der Tastendruck "OK + return" für die Codierung 2 klappt bei mir nicht.

Was mache ich falsch?

Viele Grüße Philip

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Philip1,

 

die Codierebene 2 ist die Fachmannebene.

Änderungen sollten dort also nur durch geschultes Fachpersonal vorgenommen werden.

 

Der Einstieg erfolgt wie in den zugehörigen Serviceunterlagen beschrieben:

 

Der Nachlauf der Speicherladepumpe wird über die Codieradresse 62 eingestellt.

 

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Philip1,

 

die Codierebene 2 ist die Fachmannebene.

Änderungen sollten dort also nur durch geschultes Fachpersonal vorgenommen werden.

 

Der Einstieg erfolgt wie in den zugehörigen Serviceunterlagen beschrieben:

 

Der Nachlauf der Speicherladepumpe wird über die Codieradresse 62 eingestellt.

 

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
 

Vielen Dank, das hat funktioniert! Philip

Sehr gut.

Top-Lösungsautoren