Vor 2 Wochen ging mein neues Heiz / Solarsystem in Betrieb, davon ausgehend, dass das Viessmann System auf dem neuesten Stand der Technik ist. Leider ist vielleicht etwas über das Ziel hinaus geschossen worden. Denn ich musste nach kurzer Zeit feststellen, dass die Solarerträge eher bescheiden waren, obwohl das Wetter ja in den letzten Tagen überaus gut war. Basierend auf 20 Jahren Solarerfahrung bemerkte ich recht schnell, dass mit dem Volumenstrom etwas nicht in Ordnung war. Der Aktorentest, zeigte, dass Volumenstrom grundsätzlich erzeugt werden kann. Im nächsten Schritt wurde der Viessmann Service hinzugezogen und er bestätigte diese Vermutung. Leider hat die neueste Steuerungssoftware mit PlusBus nicht mehr die Möglichkeiten ein Offset auf den Volumenstrom zu geben, um evtl. höhere Fließwiederstände zu kompensieren. Überhaupt sind die Eingriffsmöglichkeiten in das System mit Parametern extrem zurückgefahren worden. (Bsp.: Parameter Beschreibung KM- Bus = über 5 Seiten, Parameter Beschreibung PlusBus = 1 Seite). Ich bin mir sicher, dass dieses Problem auch noch bei einigen anderen neuen Systemen auftreten wird, ich denke hier an Wellrohr und Andere, den Fließwiederstand beeinflussende Faktoren. So ähnlich drückten sich auch die Fachleute (Viessmann Service und Heizungsbaufirma) aus:….bisher haben wir Das immer etwas hochgedreht. Gibt es vllt.eine schnelle Adhoc Lösung?
Gelöst! Gehe zu Lösung.