Hallo,

seit einiger Zeit muss ich ständig Wasser nachfüllen, da der Druck vom Ausgleichbehälter ständig abfällt und unter 1 sinkt. Der Ausgleichbehälter wurde Herbst 2024 getauscht und sollt i.O. sein.
Ein Bekannter von uns (Sanitär und Heizung) hat den Brenner geöffnet und festgestellt, dass dort schwarze Ablagerungen sind, welche auch feucht waren.
Kann da ein Haarriss sein? Gesehen hätten wir augenscheinlich nichts.

Gruß 

1 ANTWORT 1

Hi,

 

das Beobachtete im Brennraum kann normal sein, da sich dort Rückstände der Verbrennung, sowie

Kondenswasser befinden.

 

Folgender Test bringt Klarheit: Kondensatschlauch vom Siphon/Abflussrohr lösen und in Eimer

hängen. Therme abschalten und einige Stunden so stehen lassen. Wenn sich dann im Eimer Wasser

sammelt, ist ein Riss im WT wahrscheinlich. Du kannst dieses Wasser dann noch mit Lackmuspapier

testen. Kondensat ist immer sauer. Ist es das nicht - ist es kein Kondensat.

 

Gruß

Fiedel