Hallo,
seit einiger Zeit muss ich ständig Wasser nachfüllen, da der Druck vom Ausgleichbehälter ständig abfällt und unter 1 sinkt. Der Ausgleichbehälter wurde Herbst 2024 getauscht und sollt i.O. sein.
Ein Bekannter von uns (Sanitär und Heizung) hat den Brenner geöffnet und festgestellt, dass dort schwarze Ablagerungen sind, welche auch feucht waren.
Kann da ein Haarriss sein? Gesehen hätten wir augenscheinlich nichts.
Gruß
Hi,
das Beobachtete im Brennraum kann normal sein, da sich dort Rückstände der Verbrennung, sowie
Kondenswasser befinden.
Folgender Test bringt Klarheit: Kondensatschlauch vom Siphon/Abflussrohr lösen und in Eimer
hängen. Therme abschalten und einige Stunden so stehen lassen. Wenn sich dann im Eimer Wasser
sammelt, ist ein Riss im WT wahrscheinlich. Du kannst dieses Wasser dann noch mit Lackmuspapier
testen. Kondensat ist immer sauer. Ist es das nicht - ist es kein Kondensat.
Gruß
Fiedel