Hallo zusammen,
ich hatte kürzlich eine Störung mit Fehlercode "F5" bei einer Vitodens 200WB2A mit Regelung HBO1.
In der Serviceanleitung kann ich diesen Code F5 nicht finden, lediglich F1-F4 und F8-FF sind dort aufgeführt.
Kann mir jemand sagen, was der Code F5 bedeutet?
Danke und viele Grüße,
Markus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Markus,
Es kann aber auch sein, dass die Gemischklappe zwischen Gebläse und Brenner hängt und nicht mehr öffnet.
Hallo Markus,
Es kann aber auch sein, dass die Gemischklappe zwischen Gebläse und Brenner hängt und nicht mehr öffnet.
Danke für die Rückmeldung!
Im PDF das mir die Ersatzteile-App anzeigt, ist der Fehler "F5" jedoch definitiv nicht beschrieben.
Daher, kannst Du mir vlt. noch kurz einen Link zu genau dem Dokument geben, aus dem Du die Auszüge hier gepostet hast?
Danke und viele Grüße,
Markus
Serviceanleitung, Vitodens 200, 05.10.2006, 5681575
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681575VSA00001_1.pdf
Versuch mal ob der Link funktioniert.
Der Link funktioniert, danke. Ist tatsächlich ein anderes Dokument, als mir die Ersatzteile-App ausgegeben hatte..