Hallo zusammen,

 

wir haben eine Vitodens 333, Fußbodenheizung (FBH) für Keller, EG und 1.Stock.

(EG ca. 100 m2, 1. Stock ca. 95 m2), Niveau steht auf 8, Neigung auf 0,4, Raumsolltemperatur bei 25 Grad am Tag wie in der Nacht.

 

Bei zeitlicher Gleichschaltung der Warmwasser(WW)-Aufbereitung mit dem Heizbetrieb, haben wir das Problem, dass die Heizleistung nicht ausreicht, um den 1. Stock warm/das Wohnzimmer auf 22 Grad Celsius zu erwärmen. Wenn sich bis dato jemand kurz die Hände wusch, dann sprang der Heizbetrieb für die FBH erst nach einer Ewigkeit wieder an. Dies hat die zuvor beschriebene verminderte Heizleistung zur Folge und damit ist es in den Räumen zu kalt.

 Das Zeitprogramm für die WW-Aufbereitung haben wir nun auf 3 x am Tag umgestellt, um damit die Heizleistung zu erhöhen und damit die Räume ausreichend zu erwärmen. Aber auch mit dieser Einstellung ist nach genau einer Stunde erst die WW-Aufbereitung für die FBH wieder angesprungen. Aus unserer Sicht viel zu spät, da die Vorlauftemperatur auf 21 Grad gefallen war und es in den Räumen merklich kühler wurde. Mit anderen Worten die Raumsolltemperatur von 25 Grad wird und kann so nie erreicht werden.

 Gibt es eine Lösung, dass die Heizung so eingestellt werden kann, dass sich die Zeit nach der WW-Aufbereitung bis zum Wiederstart des Heizbetriebs für die FBH auf z. B. 5 Minuten verkürzt? Gibt es eine Lösung auch ohne die Zeitprogrammierung? Kann man evtl. die Heizung so einstellen/programmieren, dass der Heizbetrieb nur für die WW-Entnahme ausgeschaltet und der Heizbetrieb sofort danach wieder eingeschaltet wird – so dass im Prinzip nur warmes Wasser aufbereitet wird, wenn welches entnommen/gebraucht wird?

Viele Grüße

Michael

8 ANTWORTEN 8

Oh gott ganz schön viel Text.

Dein Kessel bleibt zu lange in der Brauchwasserladung daher bleibt der Heizkreis der FBH solange AUS.
Wie hart ist denn euer Brauchwasser?
Wie alt ist die Anlage?
Würde hier eher mal in richtung Verkalkung des Boilers schauen.

Hallo, die Heizung ist 12 Jahre alt. Härte des Brauchwasser ist laut Internet 13 - lt. meiner Frau haben wir weiches Wasser (2), gemessen haben wir es nicht.
Es wurden folgende Komponenten in dem letzten Jahr ausgetauscht:
Wärmetauscher (wg. Verschleiß)
MAG
Interne Pumpe
Externe Pumpe für Heizkreislauf
Der Temperaturfühler der Umwälzpumpe
Unser Heizungsmonteur war schon einige Male bei uns und hat die Anlage durchgecheckt, ist aber nun mit seinem Latein am Ende.

Verfügt die FBH über einen Mischer und separater Pumpe ? Da könnte man , sofern überhaupt möglich, über die Rgeleung den Parallelbetrieb einstellen. So würde die Heizung trotz WW-Bereitung weiterlaufen.

Welcher Wärmetauscher wurde getauscht - der Plattenwärmetauscher für WW-Bereitung (rechteckiger Block) oder der grosse runde?

Beobachte bitte eine Speicheraufheizung ab Anfang: Wie lange dauert es (Minuten), bis das Pumpenzeichen unmittelbar rechts des Wasserhahns wieder verschwindet, und wie oft startet der Brenner dabei? Wie lange dauert es danach, bis der Brenner für den Heizbetrieb wieder startet? Hattet ihr schon immer Probleme mit zu langer Wartezeit oder ist das eher neu? Welche Soll-WW-Temperatur ist eingestellt?

Bitte gib noch den Typ und Leistungsbereich des Geräts an (oder die Herstellnummer), siehe Typenschild.

Hallo zusammen,
Die Vitodens verfügt über einen Erweiterungssatz Heizkreis mit Mischer und externer Pumpe
Hersteller Nr. 7177362524027100, Leistungsbereich 6 bis 26 kW
Der gemessene Härtegrad des Wassers ist 6
Getauscht wurden Wärmetauscher Nr. Wb3a, Wb3b, ws3a und Membranausdehngefäss
Gestern dauerte es nach Beendigung der Warmwasseraufbereitung 1 Stunde bis der Heizbetrieb (Umwälzpumpe und Vorlauftemperaturanstieg) wieder begann
Heute: Speicheraufheizung nach 90 Minuten noch nicht abgeschlossen, Symbol steht immer in der Anzeige, kein Heizbetrieb, Brennerstarts
während der 90 Minuten 30 mal, Soll WW Temperatur ist 60 Grad, den Heizbetrieb erreiche ich dann nur, wen ich die WW Temperatur von 60 auf 20 kurzzeitig Senke.
Heute Nachmittag, nach Entnahme von Heißwasser wurde, obwohl das Zeitfenster für die WW Aufbereitung schon 30 Minuten beendet war trotzdem Heißwasser im Kessel aufbereitet. Ich verzweifle bald an der Heizung, das geht seit ca. 2 Jahren so.
Gruß Michael






Nachtrag
nach weiteren 10 Minuten ist der Heizbetrieb wieder gestartet, um 23.10 Uhr, jedoch endete das Zeitprogramm der WW Aufbereitung um 23.00 Uhr, so dass es daran liegen könnte.

Die WW-Bereitung wird immer zuende geführt, auch wenn das Zeitprogramm dafür schon abgelaufen ist.
Dein Problem ist die viel zu lange dauernde WW-Bereitung, nicht die ungenügende Heizleistung - letztere ist nur die Folge des WW-Problems.

Der Beschreibung nach wurde der Plattenwärmetauscher nicht ausgetauscht; diesen mal kontrollieren lassen, ist nach so vielen Jahren vermutlich verkalkt und kann die Wärme nicht mehr richtig übertragen, deshalb das Takten des Brenners und die viel zu lange Speicheraufheizzeit. Bei dieser Gelegenheit sollen auch sämtliche Anschlüsse vom und zum Speicher überprüft werden; diese setzen sich gerne zu und können dadurch auch zu einer verlängerten WW-Bereitungszeit führen.

Lasse deinen HB kommen und das Gerät bez. WW-Bereitung überprüfen, dann hat dein "Heizungsproblem" bald ein Ende.

Hallo,
Habe unserem HB eine Mail geschrieben, vielen Dank erstmal für die Unterstützung.
Ich melde mich wenn es etwas Neues gibt.
Michael