Warmwasser zu langsam

Hallo Community,

wir haben einen vitodens 333f Baujahr 2010.

Seit wir eine neue Platine und einen neuen Auslauftemperatursensor haben, dauert es deutlich länger , bis warmes Wasser aus der Leitung kommt.

Was tun?

  • Freu mich auf Rat!
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ja, dies kannst du über die Adresse selbst einstellen. Du müsstest nur wissen, ob denn überhaupt einen Zirkulationspumpe vorhanden ist. Passieren kann nichts, auch wenn du es falsch einstellen solltest. 
Prüfe bitte zunächst, ob in der Adresse 33 und 34 schon etwas eingestellt ist. Du findest die Adresse 33 in der Gruppe "Allgemein". 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo Tina27, 

ist eine Zirkulationspumpe vorhanden? Wenn ja, wurde diese vermutlich nach dem Austausch der Platine nicht mehr einprogrammiert. Je nachdem auf welchen Steckplatz diese angeschlossen ist, muss die Codeadresse 33 bzw. 34 eingestellt werden. Danach müssen die Zeiten für die Zirkulationspumpe eingestellt werden. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Danke für die superschnelle Antwort!

Kann das auch ein Laie einstellen?

Ja, dies kannst du über die Adresse selbst einstellen. Du müsstest nur wissen, ob denn überhaupt einen Zirkulationspumpe vorhanden ist. Passieren kann nichts, auch wenn du es falsch einstellen solltest. 
Prüfe bitte zunächst, ob in der Adresse 33 und 34 schon etwas eingestellt ist. Du findest die Adresse 33 in der Gruppe "Allgemein". 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Top Service!

Dankeschön 🌞