Habe gestern die Umwälzpumpe bei mir in der Anlage Vitodens 200 gewechselt. Jetzt habe ich das Problem das das Warmwasser auf 45 eingestellt ist aber eine Temperatur von 60 Grad hat, außerdem habe ich das Gefühl das es nicht nicht so stark heizt wie davor, vielleicht bilde ich mir das nur ein. Wie bekomme ich die Warmwassertemparatur herunter
Bitte mal die Widerstandswert des Sensor prüfen lassen und mit der tatsächlichen Temperatur des Trinkwassers vergleichen. Die Kabelführung vom Sensor sollte auch geprüft werden. Ein Isolationsfehler könnte auch dafür verantwortlich sein, dass der Sensor falsche Werte hat.