Hallo Community,
ich habe eine Brennwerttherme B1HG-19.
Diese wurde im April diesen Jahres neu eingebaut.
Die Firma, die montiert hat, existiert leider nicht mehr.
Nun, wo die Heizperiode anfängt, musste ich feststellen dass die Heizkörper nicht warm werden.
Ich hab selber Anlagenmechaniker gelernt, bin aber hierbei dezent überfragt. Folgende Feststellungen konnte ich bis hierhin machen:
Warmwasser funktioniert.
Kessel heizt auf vorgegebene Temperatur
App sagt kein Wärmebedarf. (Kessel ist ja auf Wunschtemperatur)
Umwälzpumpe bekommt kein Signal zum Fördern.
Funktioniert aber im Schornsteinfegerbetrieb (3-wege Ventil damit ausgeschloßen?)
Ein Außenfühler ist verbaut, zeigt auch die korrekte Temperatur an.
Werkseinstellung brachte keine Veränderung.
Da das Ganze im Schornimodus wunderbar funktioniert, schließe ich erstmal eine mechanische Blockade (3-Wege, Thermostat oder RLV, geschlossene Kugelhähne) aus.
Es muss also ein Steuerungsproblem sein. Ich kann allerdings auch keine Heizkurve einstellen, weil der Unterpunkt im Menü nicht existiert.
Auch die Einstellungen zur Witterungsgeführten Regelung (Parameter 934.6) ist nicht verstellbar. Das wäre Menüpunkt 12, während das Menü nur bis 8 geht. Aber dieses Menü raubt mir eh den letzten Nerv.
Hat jemand eine schlaue Idee, wie ich hier ohne Servicemonteur weiterkomme?
Viele Grüße
Oliver
Edit: Ich glaube, die wurde damals im falschen Anlagenschema installiert. Ich versuche das man neu zu konfigurieren und direkter Heizkreis mit hydraulischer Weiche einstellen.