Hallo Fa. Viessmann,
eine Stehbolzennaht der Brennerbefestigung läßt Wasser durch, dies nach knapp 10 Jahren (jährliche Wartung von Beginn an durch Fachbetrieb Hagedorn in Dortmund).
Da es sich offensichtlich um einen Fertigungsmangel handelt, frage ich nach, ob es trotz der langen Betriebszeit seit Ende Mai 2005 noch eine Kulanz geben kann (der Wärmetauscher muß erneuert werden).
Für eine baldige Nachricht wäre ich sehr dankbar (das Ersatzteil wurde heute bestellt, der Einbau ist geplant für den 04.02.2015).
Viele Grüße aus Dortmund
Detlef Salamon
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Detlef Salomon,
wie @Franky bereits korrekt geschrieben hat, muss ein Kulanzantrag durch deinen Heizungsfachbetrieb an unsere zuständige Verkaufsniederlassung gestellt werden.
@Kundendienst hat auch vollkommen Recht, dass die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel angezogen werden müssen, was in der Praxis leider oft vergessen wird.
Die Aussage, dass der Bolzen geschweißt werden kann ist allerdings nicht korrekt.
Die Bolzen werden ab Werk aufgeschossen und nicht verschweißt.
Das Material ist nicht dick genug, um es vor Ort nachschweißen zu können.
Beste Grüße °be
Hallo Detlef Salomon,
wie @Franky bereits korrekt geschrieben hat, muss ein Kulanzantrag durch deinen Heizungsfachbetrieb an unsere zuständige Verkaufsniederlassung gestellt werden.
@Kundendienst hat auch vollkommen Recht, dass die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel angezogen werden müssen, was in der Praxis leider oft vergessen wird.
Die Aussage, dass der Bolzen geschweißt werden kann ist allerdings nicht korrekt.
Die Bolzen werden ab Werk aufgeschossen und nicht verschweißt.
Das Material ist nicht dick genug, um es vor Ort nachschweißen zu können.
Beste Grüße °be