abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Einstellungen Vitodens 300 W 19kW

Hallo zusammen,

habe Fragen in Bezug zu einigen Einstellwerten.

Welche Pumpenstillstandszeit (A9) würdet Ihr empfehlen ?

Aktuell steht bei A9= die 7

 

Dann noch Einstellungswerte siehe eingefügtes Bild.

Welche ürdet Ihr mir empfehlen bzw. kann es sein das die Werte hier genau vertauscht sind ?

 

Danke.

Gruß

Maga

Einstellung 300W.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

F8 und F9: Die Beschreibung ist korrekt, bei den eingestellten Werten handelt es sich um die Werkseinstellung. Unterhalb -5 Grad Aufhebung des Werts, den du bei der Soll-Temperatur für den  reduzierten Betrieb eingestellt hast (es gilt nun ein höherer Soll-Wert), und unterhalb -14 Grad gilt für den reduzierten Betrieb die gleiche Soll-Temperatur wie im normalen Heizbetrieb; dazwischen lineare Anhebung der Soll-Temperatur.

Schau das Diagramm in der Serviceanleitung an (Funktionsbeschreibung - Anhebung der reduzierten Raumtemperatur), dann müsste die Wirkungsweise klar werden. Zweck von F8 und F9 ist es, bei tiefen Aussentemperaturen das Haus im reduzierten Betrieb nicht allzu stark abkühlen zu lassen, weil sonst die Wiederaufheizung zu lange dauern würde. Die Temperaturgrenzen können nach Bedarf angepasst werden.

A9: Ist nur bei Witterungsführung aktiv, nicht bei Raumtemperatureinfluss. Die Pumpe darf Pause machen (Ausnahme Frostschutz), weil das Haus auch allein abkühlen kann - umso länger, je grösser die eingestellte Differenz zwischen normaler und reduzierter Raumtemperatur ist, aber umso kürzer, je kälter es draussen ist. Welche Soll-Temperaturen hast du eingestellt? Willst du im reduzierten Betrieb heizen oder nicht (Nachtabschaltung)?

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

F8 und F9: Die Beschreibung ist korrekt, bei den eingestellten Werten handelt es sich um die Werkseinstellung. Unterhalb -5 Grad Aufhebung des Werts, den du bei der Soll-Temperatur für den  reduzierten Betrieb eingestellt hast (es gilt nun ein höherer Soll-Wert), und unterhalb -14 Grad gilt für den reduzierten Betrieb die gleiche Soll-Temperatur wie im normalen Heizbetrieb; dazwischen lineare Anhebung der Soll-Temperatur.

Schau das Diagramm in der Serviceanleitung an (Funktionsbeschreibung - Anhebung der reduzierten Raumtemperatur), dann müsste die Wirkungsweise klar werden. Zweck von F8 und F9 ist es, bei tiefen Aussentemperaturen das Haus im reduzierten Betrieb nicht allzu stark abkühlen zu lassen, weil sonst die Wiederaufheizung zu lange dauern würde. Die Temperaturgrenzen können nach Bedarf angepasst werden.

A9: Ist nur bei Witterungsführung aktiv, nicht bei Raumtemperatureinfluss. Die Pumpe darf Pause machen (Ausnahme Frostschutz), weil das Haus auch allein abkühlen kann - umso länger, je grösser die eingestellte Differenz zwischen normaler und reduzierter Raumtemperatur ist, aber umso kürzer, je kälter es draussen ist. Welche Soll-Temperaturen hast du eingestellt? Willst du im reduzierten Betrieb heizen oder nicht (Nachtabschaltung)?

Hallo Achat,

vielen Dank für die Erklärung, hab's verstanden.

Verstehe ich deine Frage wegen dem reduz. Betrieb richtig?
Wenn ich eine definitive Nachtabschaltung haben möchte, sollte ich die Soll-Temp. für den reduz. Betrieb tief genug wählen z.B. +3°C
Oder was hast Du gemeint ?
Ja, wenn du Nachtabschaltung willst, geht dies am einfachsten mit Soll-Temperatur 3 Grad für den reduzierten Betrieb. Dann spielt auch die Einstellung von A9 keine Rolle mehr.

Nachtabschaltung ist vor allem bei schlecht gedämmten Häusern mit Heizkörpern sinnvoll (energiesparend), aber alles in Grenzen - die Raumtemperatur sollte nicht allzu stark abfallen, sonst dauert Aufheizen zu lange. Bei gut gedämmten Häusern mit FBH dagegen ist Durchheizen oder nur sehr leichte Absenkung meistens sinnvoller. Alle Kombinationen dazwischen: Ausprobieren, jedes Haus ist anders, allgemein gültige Empfehlungen gibt es nicht.
Das habe ich auch so vor.
Testen testen testen.

Wir haben ja ein komplett saniertes EFH mit Dachdämmung, Vollwarmeschutzfassade und neuen Kunststofffenstern.
Top-Lösungsautoren