Hallo zusammen,
habe Fragen in Bezug zu einigen Einstellwerten.
Welche Pumpenstillstandszeit (A9) würdet Ihr empfehlen ?
Aktuell steht bei A9= die 7
Dann noch Einstellungswerte siehe eingefügtes Bild.
Welche ürdet Ihr mir empfehlen bzw. kann es sein das die Werte hier genau vertauscht sind ?
Danke.
Gruß
Maga
Gelöst! Gehe zu Lösung.
F8 und F9: Die Beschreibung ist korrekt, bei den eingestellten Werten handelt es sich um die Werkseinstellung. Unterhalb -5 Grad Aufhebung des Werts, den du bei der Soll-Temperatur für den reduzierten Betrieb eingestellt hast (es gilt nun ein höherer Soll-Wert), und unterhalb -14 Grad gilt für den reduzierten Betrieb die gleiche Soll-Temperatur wie im normalen Heizbetrieb; dazwischen lineare Anhebung der Soll-Temperatur.
Schau das Diagramm in der Serviceanleitung an (Funktionsbeschreibung - Anhebung der reduzierten Raumtemperatur), dann müsste die Wirkungsweise klar werden. Zweck von F8 und F9 ist es, bei tiefen Aussentemperaturen das Haus im reduzierten Betrieb nicht allzu stark abkühlen zu lassen, weil sonst die Wiederaufheizung zu lange dauern würde. Die Temperaturgrenzen können nach Bedarf angepasst werden.
A9: Ist nur bei Witterungsführung aktiv, nicht bei Raumtemperatureinfluss. Die Pumpe darf Pause machen (Ausnahme Frostschutz), weil das Haus auch allein abkühlen kann - umso länger, je grösser die eingestellte Differenz zwischen normaler und reduzierter Raumtemperatur ist, aber umso kürzer, je kälter es draussen ist. Welche Soll-Temperaturen hast du eingestellt? Willst du im reduzierten Betrieb heizen oder nicht (Nachtabschaltung)?
F8 und F9: Die Beschreibung ist korrekt, bei den eingestellten Werten handelt es sich um die Werkseinstellung. Unterhalb -5 Grad Aufhebung des Werts, den du bei der Soll-Temperatur für den reduzierten Betrieb eingestellt hast (es gilt nun ein höherer Soll-Wert), und unterhalb -14 Grad gilt für den reduzierten Betrieb die gleiche Soll-Temperatur wie im normalen Heizbetrieb; dazwischen lineare Anhebung der Soll-Temperatur.
Schau das Diagramm in der Serviceanleitung an (Funktionsbeschreibung - Anhebung der reduzierten Raumtemperatur), dann müsste die Wirkungsweise klar werden. Zweck von F8 und F9 ist es, bei tiefen Aussentemperaturen das Haus im reduzierten Betrieb nicht allzu stark abkühlen zu lassen, weil sonst die Wiederaufheizung zu lange dauern würde. Die Temperaturgrenzen können nach Bedarf angepasst werden.
A9: Ist nur bei Witterungsführung aktiv, nicht bei Raumtemperatureinfluss. Die Pumpe darf Pause machen (Ausnahme Frostschutz), weil das Haus auch allein abkühlen kann - umso länger, je grösser die eingestellte Differenz zwischen normaler und reduzierter Raumtemperatur ist, aber umso kürzer, je kälter es draussen ist. Welche Soll-Temperaturen hast du eingestellt? Willst du im reduzierten Betrieb heizen oder nicht (Nachtabschaltung)?