WB2A mit externer Erweiterung H1

Wir möchten eine ältere WB2A mit Serien Nr 7176543514615106 mit dem externen Erweiterungsmodul H1 an eine Wärmepumpe anschließen. 

Der mitgelieferte lila Stecker KM 145 passt jedoch nicht in die Buchse der Platine des Gaskessels.

Im Voraus vielen Dank

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @Uli65 

 

Hier wird der X3-Stecker mit Schrauben angeschlossen.

Wie Sie dem Schaltplan entnehmen können, sind die Anschlüsse 145 parallel geschaltet.

Die Polarität ist dabei nicht relevant.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

20250827_094138.jpg
2025-08-27 19_44_14-5679573VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png
3 ANTWORTEN 3

Hallo @Uli65 

 

Entfernen Sie den violetten Stecker vom Kabel und schließen Sie ihn an X3.6 und X3.7 an. Der Gegenstecker 145 an X4.1 und X4.2 ist für den KM-Bus der internen Pumpe vorgesehen.

 

VG

2025-08-27 10_51_24-5679573VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png

Hallo divanc,

erst mal Danke,
aber so richtig den Stecker auf der einen Seite des gelieferten Original-Viessmann-Teils abzwicken ?

Und wie dann auf den Pins des 145 anschließen ohne Stecker ?

Sind da Schraubklemmen ? die hab ich noch nicht gefunden.

 

20250827_094138.jpg
20250827_094203.jpg

Hallo @Uli65 

 

Hier wird der X3-Stecker mit Schrauben angeschlossen.

Wie Sie dem Schaltplan entnehmen können, sind die Anschlüsse 145 parallel geschaltet.

Die Polarität ist dabei nicht relevant.

 

VG

20250827_094138.jpg