Ich habe einen Vitodens 300 W mit 2 Heizkreisen im Einsatz. Beim HK2 (Fußbodenheizung) wird die Temperatur um 5° zu hoch angezeigt im Vitodens und auf der App auf dem Handy. Das Termometer direkt am Rohr zeigt den richtigen Wert. Um die Fußbodenheizung überhaupt zum Laufen zu bringen, habe ich den Sollwert für die Raumtemperatur von 21° auf 26° erhöhen müssen. Damit kann man zwar leben, ist aber dennoch unschön.
Was kann ich da machen, dass es so wieder läuft, wie letztes Jahr ?
mfG, Manfred Lutz
Habe den Widerstand gemessen; - er liegt bei einer Temperatur 22° bei ca.14 kOhm. Das würde mit dem Diagramm einigemassen überinstimmen.
Was mir aufgefallen ist, ist dass die grüne LED beim Stellwiderstand auf der Platine blinkt. Was will mir das sagen ?
Hallo Manfred,
hier sollte der Widerstand des Vorlaufsensor für HK2 mit dem entsprechenden Wert laut Servicehandbuch verglichen werden evtl. ist an der Verkabelung etwas defekt oder der Sensor.
Wenn du ein Mulitmeter hast und dir das zutraust ist die Prüfung eine Sache von ein paar Minuten.
Vitodens für die Messung ausschalten und den Sensor abklemmen.