Vor-/Rücklauf vertauscht

Hallo

Hat es Auswirkungen auf den Brenner, wenn bei der Installation Vor-/Rücklauf vertauscht wurden und dies wochenlang nicht bemerkt wurde?

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo mm217,

wenn du eine Frage zu einem Brenner äußerst, solltest du auch angeben, um welchen es sich handelt. 🙂

Dem Brenner macht das in der Regel nichts, wenn Vor- und Rücklauf vertauscht sind. Die Belastung liegt eher auf der Pumpe und den Heizkörperventilen.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6
Hallo mm217,

wenn du eine Frage zu einem Brenner äußerst, solltest du auch angeben, um welchen es sich handelt. 🙂

Dem Brenner macht das in der Regel nichts, wenn Vor- und Rücklauf vertauscht sind. Die Belastung liegt eher auf der Pumpe und den Heizkörperventilen.

Beste Grüße °be
Sehe ich so wie Benjamin. Und würde noch hinzufügen, dass es bei Vertauschung in bestimmten Bereichen zu Klopf-/Schlaggeräuschen kommen kann. Sehr häufig bei Thermostat-Ventilstellung 2-3.
Danke Benjamin_Reuter
Brenner vitodens 300w
Inwiefern können Pumpe und Ventile betroffen sein? Kann man das irgendwie überprüfen, ob was kaputt gegangen ist?
Sollten die Ventile idealerweise gleich wieder ausgetauscht werden?
Ein Austausch ist sicherlich unnötig. Die Belastung liegt hier eher im hydraulischen Bereich. Die Pumpe drückt ja nicht mehr gegen das Ventil, sondern eher mit dem Ventil. Hintergrund: Die integrierten Ventile sind Federbelastet, dass sie ohne Thermostatkopf offen sind. Der Thermostatkopf sorgt dann dafür, dass das Ventil bei Erreichen der eingestellten Temperatur schliesst. Nun drückt aber bei falschem Anschluss die Pumpe auf den Ventilteller, das Ventil wird aber durch die innere Feder aufgedrückt. In einer bestimmten Stellung sind Pumpen- und Ventildruck etwa gleich, es kommt zum Rattern.
Das ist vor allem ein akustisches Problem. Ventilteller reissen dadurch nicht gleich ab, dafür sind die Druckunterschiede zu gering.
Um es kurz zu machen: Wenn du keine weiteren Veränderungen ausmachen kannst, ist ein prophylaktischer Austausch der Ventile und Pumpe rausgeschmissenes Geld.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Kurzes Update.
Die Anschlüsse wurden nun korrekt angeschlossen.
Vorher und jetzt gab es keine Geräusche.
Interessanterweise merke ich bei der Wärme im Haus und leider auch beim Verbrauch keine Unterschiede.
Aber es funktioniert alle.
Danke für Eure Antworten.