Guten Tag,
bevor wir das Haus im Dezember gekauft haben, wurde im November eine neue Gasheizung verbaut. Mir auf Grund eines häufigen Fehlers (Feueerungsautomat verriegelt), dass diese stark taktet. Durch Anpassung der Heizkurve für FBH auf 0,4 und 0,5 für Heizkörper, alle Ventile offen, Heizleistung auf 30% runter (glaube das Gerät ist überdimensioniert) und Umstellung der Umwälzpumpen (waren falsch eingestellt FBH auf Differenz und Heizkörper auf konstant —> muss ja genau anders rum) bin ich jetzt vom Gasverbrauch ca. 60% runter. Aktuell läuft die Heizung an manchen Tagen mit 1-3 Starts die Stunde die Stunde und dann wieder mit 10-15 Starts die Stunde. Heute Abend habe ich beobachtet (Warmwasser war nicht aktiv), dass die Kesselsolltemperatur auf 80 Grad springt, dann der Brenner anspringt und dann die Solltemperatur wieder auf normal 36 Grad zurückspringt. So taktet die Anlage natürlich schön. Weiß einer hier weiter?
Vielen Dank!
Typenschild habe ich angehängt. Ein Arbeitskollege meinte auch, dass der kleinere Matrixbrenner dort auch verbaut werden könnte, aber hier auch die Frage wer das macht.
@qwert089 Software ist installiert. Welche Daten brauchst du?
und das Optolink Kabel mit dem IR Adapter hast du schon?
Erstelle als erstes ein Abnahme Protokoll. dann sehen wir alle Einstellungen
https://youtu.be/2g4ml2gw0-I?t=2020
Dann ein Trend Diagramm
https://youtu.be/2g4ml2gw0-I?t=2612
Kessel Temp ISt
Kessel Soll
Modulationsgrad Brenner
Vorlauf Mischerkreis
evtl WW Temp ISt
mal schauen was laut Abnahme Protokoll noch für Datenpunkt verfügbar sind,
Du hast diesen Kessel
Der andere ist der hier
Wenn du nun den Brenner jeweils aufklickst, siehst du, dass fast alles gleich ist, bis auf die Flammkörper und Elektroden. Und eben der Codierstecker, den findest du bei der Regelung.
Hier mal eine Gegenüberstellung: (Die Bestellnr. fängt immer mit 7 an und zeigt die Unterschiede.)
| 35 kW | 19 kW | |
1 | 1 | |
7834382 | 7841640 | |
Brennertür mit Flammkörper D=113 | Brennertür mit Flammkörper D=95 | |
2 | 2 | |
7834384 | 7841641 | |
Wärmedämmring D=113 | Wärmedämmring D=95 | |
3 | 3 | |
7834386 | 7841642 | |
Dämmmatte | Dämmmatte D=95 | |
4 | 4 | |
7841643 | 7841643 | |
Radiallüfter NRG118 / 660upm | Radiallüfter NRG118 / 660upm | |
5 | 5 | |
7834389 | 7834389 | |
Adapter CES10 | Adapter CES10 | |
6 | 6 | |
7836324 | 7836324 | |
Gaskombiregler CES10 | Gaskombiregler CES10 | |
7 | 7 | |
7826502 | 7841644 | |
Flammkörper D=113 | Flammkörper D=95 | |
8 | 8 | |
7874312 | 7874312 | |
Zündelektrode APM | Zündelektrode APM | |
9 | 9 | |
7834233 | 7883337 | |
IO-Elektrode Ni-Ferral Kug. 26/35kW | Ionisationselektrode NiFerral 13/19kW | |
10 | 10 | |
7857725 | 7857725 | |
Profildichtung FKM Brenner | Profildichtung FKM Brenner | |
11 | 11 | |
7840787 | 7840787 | |
Steckleiste Vitocrossal 300 CU3A 13/19 K | Steckleiste Vitocrossal 300 CU3A 13/19 K | |
12 | 12 | |
7835633 | 7835633 | |
Zündgerät | Zündgerät | |
13 | 13 | |
7834396 | 7841646 | |
Dichtung Gebläse | Dichtung Gebläse | |
14 | 14 | |
7834397 | 7841647 | |
Dichtung Flammkörper | Dichtung Flammkörper | |
15 | 15 | |
7834398 | 7841648 | |
Gemischblende | Gemischblende | |
16 | 16 | |
7834399 | 7834399 | |
Kleinteile-Set Brenner CU3A | Kleinteile-Set Brenner CU3A | |
17 | 17 | |
7834373 | 7834373 | |
Beipack Gasanschl. m. Dichtg | Beipack Gasanschl. m. Dichtg | |
18 | 18 | |
7833977 | 7833974 | |
Gasdüse 05 weiß | Gasdüse 02 gelb | |
19 | 19 | |
7827025 | 7827025 | |
Dichtung Zündelektrode (5 Stück) | Dichtung Zündelektrode (5 Stück) | |
20 | 20 | |
7827031 | 7827031 | |
Dichtung Ionisationselektrode (5 Stück) | Dichtung Ionisationselektrode (5 Stück) | |
21 | 21 | |
7831673 | 7831673 | |
Dichtung A 16 x 24 x 2 (5 Stück) | Dichtung A 16 x 24 x 2 (5 Stück) | |
22 | 22 | |
7868903 | 7868903 | |
Beipack Gasanschluss NF/France | Beipack Gasanschluss NF/France |
Mein Favorit wäre ein Tausch, aber falls nicht eine valide Option. Weißt du ob die Betriebserlaubnis so bestehen bleibt?
@qwert089 hier die Dateien. Der erste Zyklus war schon ungewöhnlich lang 😄 So ist aktuell meine beste Einstellung mit ca. 9 Starts/Stunde und unnötig hoher Temperatur im Keller und Parameter 9F = 16K.
Schön dass es geklappt hat.
auch hier ist der Parameter 04 nicht zu sehen 😞
Der Brenner läuft nur 1 Min bzw. 3 Minuten.
Deswegen kann der Brenner die Scot Kalibrierung auch nicht durchführen.
>>Der erste Zyklus war schon ungewöhnlich lang
vielleicht war das eine Kalibrierung, der Sollwert wurde auch geändert
Du könntest noch den Test machen
Neigung Heizkennlinie A1 : von 0,6 auf 0,3 senken (das der FBH)
und 9F = 0,
wie dann das Verhalten ist.
Sonst bleiben dir die Option.
-Tausch des ganzen Kessel gegen einen 19 kW
-Umbau des Brenner wie von Heizing vorgeschlagen
-z.B. 500l Pufferspeicher dazwischen setzen
@Heizing bin mir gar nicht sicher ob die Regelung des VitoCrossal mit einem Weichen/Puffersensor umgehen kann
VG
@qwert089 schrieb:
bin mir gar nicht sicher ob die Regelung des VitoCrossal mit einem Weichen/Puffersensor umgehen kann
Doch, sollte gehen:
Einen Weichensensor an den Anschlüssen X3.4 und X3.5 anklemmen und diesen in den Pufferspeicher montieren.
Die Pumpe kommt dann an Stecker 20, Über Codierung 51:2 kann dann erreicht werden, dass die Kesselkreispumpe bei Anforderung nur eingeschaltet wird, wenn der Brenner in Betrieb ist.
Habs aber noch nicht probiert, normalerweise braucht der Vitocrossal sowas ja nicht.
@FP1 schrieb:Mein Favorit wäre ein Tausch, aber falls nicht eine valide Option. Weißt du ob die Betriebserlaubnis so bestehen bleibt?
Aus diesem Fachartikel https://www.ikz.de/nc/detail/news/detail/bei-pumpendefekt-heizgeraet-tauschen/
geht klar hervor
" Eine Betriebserlaubnis ist, anders als beispielsweise für Kraftfahrzeuge, für die meisten Heizgeräte nicht erforderlich. "
Bei einer Änderung der Leistung müsste normalerweise das Typenschild geändert werden. Da würde aber m.E. ein handschriftlicher Hinweis reichen.