abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitotronic 200 WO1C - Zirkulationspumpe Brauchwasser

Hallo. Momentan ist meine Zirkulationspumpe fürs Brauchwasser mit einer einfachen Zeitschaltuhr verbunden, damit sie nicht durchgängig laufen muss. Nun würde ich die Zeiten gerne über die VICare App steuern. Meine Frage ist nun ob ich die Zirkulatiospumpe direkt an die Steuereinheit VITOTRONIC 200 WO1C anschließen kann? Wenn ja an welche Kontakte.

1 ANTWORT 1

Hallo dchur,

die Phase der Zirkulationspumpe kommt auf den Kontakt 212.3. Es ist auch besser, die Pumpe über die Regelung der Wärmepumpe zu steuern, weil darüber die Pumpe während der Warmwasserbereitung ausgeschaltet wird. Zudem kannst du auch einen Taktbetrieb einstellen, damit die Pumpe nicht dauerhaft durchläuft.

Viele Grüße °fl
Top-Lösungsautoren