.Hallo Björn,
was passiert denn, wenn du den Schornsteinfegerbetrieb in dem Moment aktivierst? Startet der Brenner dann? Was sagen die Temperaturwerte, wenn du diese abfragst in der Regelung?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
heute Morgen war es wieder soweit. Hab schon beim Duschen gemerkt das der Warmwasserspeicher nicht ganz so heiss ist, wie sonst. Habe dann an der Heizung das gleiche Problem wie anfangs beschrieben vorgefunden. Als ich den Schornsteinfegerbetrieb eingeschaltet habe, ist nur die Umwälzpumpe der Heizung angesprungen, der Brenner blieb aber aus.
Zu den Temperaturen:
1- Außentemperatur 16 Grad
3-Kesselwassertemperatur 28 Grad
5-Warmwassertemperatur 23 Grad
Hast du eine Idee was das Problem auslösen könnte?
Gruß
Björn
OK, in dem Zustand muss dann dein Fachbetrieb einmal den Brennerstecker aufschrauben und die Spannung an T2 im gestecktem zustand messen. Liegen dort 230V~ an, dann kommt das Problem vom Brenner. Ist es nicht so, dann muss als nächstes der Temperaturregler und der STB geprüft werden.
Viele Grüße
Flo