abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitopend 200 W WH2B - Vitotronic 100 HC1A - Funktionsstörungen

Hallo,

seit einigen Wochen hat mein Vitopend 200 Funktionsstörungen. Immer öfter startet der Brenner nicht. Trotz niedriger Temperatur (20 °C) macht er weder Zündversuche noch sonst irgend eine Anstalt, in Betrieb zu gehen.

Aufgefallen ist es, als bei Warmwasseranforderung das Wasser kalt blieb. Zwischendurch läuft er mal 2 oder 3 Tage durch. Aber die Fehler häufen sich. Eine Störmeldung wird nicht abgesetzt. Die Pumpe läuft.

Manchmal kann man beobachten, dass er kurz zündet und für ca. 10 Sekunden oder machmal etwas länger brennt, eher er sich einfach wieder abschaltet, ohne eine wirksame Temperatur zu erreichen.

Kann mir jemand helfen? Einen Installateur hatten wir bereits bei uns, der ebenfalls nicht weiter kam. Viessmann Service ist zur Zeit nicht erreichbar und meine Mieter frieren!

 

Beste Grüße

M. Penz

 

21 ANTWORTEN 21

Lese mal die Codieradresse 38 aus in der Codierebene 2.
Aber nur wenn der Vitodens starten sollte im Automatikbetrieb.

Die Codieradresse 38 gibt es soweit ich es überblicke nur bei der witterungsgeführten Regelung. Ich habe die für den angehobenen Betrieb . Vitotronic 100 HC1A , eine sehr einfache Ausführung

Was passiert, wenn du die Schornsteinfegerfunktion aktivierst ?

Hallo, auch dann zündet er nicht.
Das sollte normalerweise direkt gescheehn.

Ich würde denken, dass es hier der Feuerungsautomat geschafft hat. Müsste der berühmt-berüchtigte LGM sein.
Ob eine Reparatur noch lohnt, musst allerdings selber entscheiden.

Die meiste Zeit über läuft er ja ohne Störung. Nur dann die Aussetzer über Stunden...

Wenn du Glück hast, ist es nur die VR 20. Die zeichnet eigentlich für die Auswertung der Sensoren verantwortlich. Es könnte also sicher nicht schaden, wenn man die VR 20 im ausgeschalteteten Zustand mal rauszieht und wieder einsteckt. Auch mehrmals. Mitunter bildet sich eine leichte Oxidschicht an den Kontaktfahnen, welche durch das Aus- und Einstecken entfernt wird.

@Safarimike

Hast du eine schwarze Regelung oder eine weiße mit Drehrad?

Hast du mal eine Kesselnummer vom Vitopend 200? Diese ist 16stellig und beginnt mit einer 7.

@Franky

Er hat einen WH2B KESSEL und damit keine Vr20 Platine weder noch eine LGM.

Die Regelung ist eine schwarze.
Die Nummer ist 7438018103058109

@Safarimike

Also wer sagt dir das du keine Codieradresse 38 hast bei einer schwarzen Regelung und ob angehobener Betrieb oder witterungsgeführt......?

So jetzt ließ mal die Codieradresse 38 aus in der Codierebene 2.
Weist du wie man da hinkommt?

Drücke die Ok Taste und die Menütaste gemeinsam 4 Sekunden lang dann erscheint bei witterungsgeführt CODIEREBENE 1 dann OK Taste und Returntaste gemeinsam 4 Sekunden lang drücken dann kommt Codierebene 2.
Wenn du dort bist drückst du dich durch bis Adresse 38 kommt. Der Wert nach dem Doppelpunkt muss Null sein also sowas wie 38:33 ist schlecht.

Dann habe ich offenbar die schlechte Variante getroffen.
Danke erstmal für die genaue Anleitung. Als ich gerade vor Ort ankam, fand ich den Vitopend in normalem Betriebsmodus vor.
65 ° im Heizkreis, Wasser Umschaltung klappt wunderbar und Therme macht was sie soll.
Wie beschrieben habe ich mich in das Menu getippt und Codierebene 2 abgefragt. Fehlercode 38: 0
Noch ein bischen gequatscht und dann noch mal nach dem Gerät geschaut. Siehe da, Temperatur nur noch bei 45 ° und Fehlercode 38: 33 😞
Was nun ?

Also siehe da da ist der Fehler. Dein Regelung ist defekt.
Du brauchst quasi die hier 7871457
Regelung VBC120-A10.300

Sieht so aus https://www.loebbeshop.de/regelung-vbc-120-a10101

Vielen Dank für den Support, auch wenn es teuer scheint.
Du sagst, VBC120-A10.300
bei Löbbe steht die A10.101. Sind die beiden kompatibel?
EIne A10.300 kann ich relativ günstig bekommen.

Das wäre die 7866776

Die kannst du auch nehmen 7866776 ist die Vorgängerversion. Passt aber.

Super. Vielen vielen Dank! Ich werde hoffentlich vom Erfolg berichten können.

Sooo, liebe Helfer. Die Regelbaugruppe kam heute an. Es war sogar die VBC120-A10.101 und nicht wie beschrieben die A10.300.

Passender Coderstecker und sogar ein Temperatursensor waren ebenfalls enthalten.
Bei der Inbetriebnahme zündete der Kessel direkt und macht auch was er soll.
Ein kleines Problem nur: Mit dem (alten) Display kann ich die normale Inbetriebnahmeprozedur nicht wie beschrieben durchführen, da das Display lediglich 6 blinkende Striche anzeigt und diese 5x blinken lässt. Den normalen Parametriermodus kann ich nicht aufrufen. OK und Menutaste gleichzeitig sollte diesen normalerweise aufrufen können.

Gibt es dabei noch einen Trick oder passt doch etwas nicht?

Hallo Safarimike,

die Kombination sollte trotzdem funktionieren. Was passiert, wenn du die Anlage aus- und wieder einschaltest?

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,
dann passiert das Gleiche. Die Anlage initialisiert und am Ende blinken 6 Balken 5x , dann Pause und wieder 5x blinken.

In der Zwischenzeit hat sich der Viessmann Kundendienst über meinen Heizungsbauer gemeldet und die Baugruppe ausgetauscht. Das Display musste ebenfalls gewechselt werden, da es mit den neuen Baugruppen nicht kompatibel ist.
Nun ist alles wieder, wie es sein soll.

Danke nochmal für die Hinweise mit der Codierebene 2, die am Ende zur Lösung des Problems geführt haben.

Danke für die Info und schön das es wieder funktioniert.

Viele Grüße
Flo
Top-Lösungsautoren