Hallo!
Da bei der technischen Hotline ewige Wartezeiten sind, frage ich hier.
Ein Vitopend 200-W 7438018401061108 geht immer wieder auf Störung F4.
Da ich im Moment krank bin, habe ich nur mit dem Vermieter telefoniert.
Er sagt, Zündfunke ist da (hört man), dann mach es klack (ich denke das Gasventil) und danach kommt (ohne Flamme) Fehler F4.
Gas liegt an, die anderen Anlagen im Haus laufen ja. Codierung 38 zeigt 132 an.
ich habe eben gesehen, dass ich im Endkundenbereich gefragt habe, die Frage sollte in den Marktpartnerbereich
VG Andre
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Andre_F,
meldung F4 ist keine Flammenbildung beim Brennerstart. Dass der Gasdruck i.O. ist, davon kannst du nicht ausgehen. Ruhedruck und Fließdruck sollten unbedingt geprüft werden. Nur so kannst du feststellen, ob der Gaskombiregler auch wirklich öffnet. Es kann schließlich auch sein, dass einfach nur das Relais klackt aber das Ventil nicht öffnet. Ansonsten Brenner öffnen und prüfen wie er von Innen aussieht, sprich ist der Brenner die Elektroden und der Flammenhalterahmen in Ordnung?
Ich hoffe das war schneller als die Servicehotline 😉
Beste Grüße °pa
Hallo Andre_F,
meldung F4 ist keine Flammenbildung beim Brennerstart. Dass der Gasdruck i.O. ist, davon kannst du nicht ausgehen. Ruhedruck und Fließdruck sollten unbedingt geprüft werden. Nur so kannst du feststellen, ob der Gaskombiregler auch wirklich öffnet. Es kann schließlich auch sein, dass einfach nur das Relais klackt aber das Ventil nicht öffnet. Ansonsten Brenner öffnen und prüfen wie er von Innen aussieht, sprich ist der Brenner die Elektroden und der Flammenhalterahmen in Ordnung?
Ich hoffe das war schneller als die Servicehotline 😉
Beste Grüße °pa
Fehler F4 bedeutet keine Flammbildung in der Sicherheitszeit. Der Wert in der Codierung stimmt mit der Fehlermeldung überein, die Regelung dürfte also noch intakt sein.
Bleiben als Ursachen: zugesetzter Siphon am Abgassammler, verschlissene Elektroden, defekter Gas-Kombiregler. Unter Umständen auch der Zündtrafo. Ich würde nach Kontrolle des Ablaufes mit neuen Elektroden anfangen. Wenn es dann immer noch zur Fehlermeldung kommt, käme der Feuerungsautomat(LGM 29 ?) in Betracht. Die gibts ,glaub, mit zwei verschiedenen Spannungen. Wobei die 220V-Variante im Durchschnitt besser läuft.
Die Anlage läuft seit reichlich 2 Jahren ohne Probleme. Eingebaut ist ein GS4 in 3/4".
Ich habe heute mit meinem Kollegen telefoniert, da er den Fehler nicht gefunden hat. Strömungswächter hatte er getauscht, aber das Gerät ging trotzdem noch auf Störung F4.
Der Fehler wurde aber gefunden....der Gaskugelhahn am Gerät war/ist defekt. (thermische Sicherung).