Hallo,
die LED "3" leuchtet im Normalzustand gelb und gibt den Hinweis, dass KNX TP angeschlossen ist.
KNX TP ist immer noch angeschlossen, aber die LED ist aus. Wird das Gerät stromlos gemacht, flackert sie kurz auf, wenn das Gerät wieder betriebsbereit ist. Daten werden vom LON zum KNX u. umgehrt keine mehr übertragen. Das hat mal funktioniert. Die KNX-App lässt sich fehlerfrei übertragen. Die LON-Teilnehmer-Prüfung an der Therme war "OK".
Die ETS-Geräteinfo bringt Folgendes:
Geräteinfo von Gerät 1.1.128
Allgemein
Applikationsprogramm
Applikationsprogramm 2 / PEI-Programm
Gruppenkommunikation
Element Wert Resourcenname Unformatierter Wert
Maskenversion $07B0 1968
Physikalische Adresse 1.1.128 IndividualAddress 4480
Gerätehersteller Viessmann Werke DeviceManufacturerId 81
Bestellnummer $00000000000000000000 DeviceOrderId 00000000000000000000
Seriennummer $0051C80104B4 DeviceSerialNumber 3512478609160000
Hardware-Typ $0051FFFFFF02 HardwareType 3521873180180000
Firmware-Version [1] 2.20 FirmwareVersion 2196
Programmiermodus Aus ProgrammingMode false
Element Wert Resourcenname Unformatierter Wert
Applikation 81 3031 16 ApplicationId 13621127900000
Gerätetyp $3031 ApplicationId 12337
Version 1.6 ApplicationId 22
Ladezustand Geladen ApplicationLoadStatus 1
Ausführungszustand Aktiv ApplicationRunStatus 1
Element Wert Resourcenname Unformatierter Wert
Applikation 0 0000 00 PeiprogId 0
Gerätetyp $0000 PeiprogId 0
Version 0.0 PeiprogId 0
Ladezustand Entladen PeiprogLoadStatus 0
Ausführungszustand Gestoppt PeiprogRunStatus 0