Hallo, unsere Vitodes 333- F/  WS 3 C, geht einfach aus, ohne das die rote LED angeht, wenn mann den Reset Knopf betätigt, läuft sie kurz an und geht wieder aus. 

Nur auf dem Schornsteinfeger Modus läuft sie super , aber halt nur die 1/2 Std.

Besten Dank schon mal!!

4 ANTWORTEN 4

Dann dürfte hier ein Defekt in der Regelung vorliegen. Beim Schornsteinfegerbetrieb wird die Regelung faktisch überbrückt.

Hab ich mir auch schon gedacht, jetzt müßte man wissen welche Regelung der Schornsteinfegerbetrieb "überliest" . Vielleicht Außentemperatur, die zeigt er aber an??

Das Überbrücken geschieht auf der ganzen Ebene, sprich, die Aussentemp., sowie die eingestellte Raumtemperatur, mögliche Raumfühler und die Schalt-Zeiteinstellung haben hier keinen Einfluss mehr. Der Kessel wird nur noch durch den Kesselthermostaten bzw. dem STB begrenzt.

Es werden hierbei auch die Heizkreis- und Ladepumpe, so vorhanden, aktiviert, um eine ausreichende Wärmeabnahme zu gewährleisten.  Deshalb ist auch bei moderneren Geräten der Prüfbetrieb auf meist 30 min begrenzt.

Hallo und Danke an alle, wir haben den Fehler gefunden, ein Thermofühler war defekt.