Ich möchte an Heizkreis 2 Abschaltbetrieb aktivieren, ohne das der Kreis bei niedriger Außenthemperatur wieder aktiv wird. In der Wohnung wird im Winter ständig geheizt, entweder mit der Heizung oder einem Ofen und somit ist Frostschutz nicht nötig.
(Vitodens 200-W mit Vitronic 200, Typ HO1B mit Erweiterungssatz)
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo
In der Codierebene 2 für das Kapitel Heizkreis 2 den Parameter A3 von 2 auf -9 verschieben, das heißt
Aufgrund des Frostschutzes wird die Heizungspumpe des Mischkreises bei -10 eingeschaltet und bei einer Außentemperatur von -8 ausgeschaltet.
Dies ist die niedrigste mögliche Einstellung.
VG
Hallo
In der Codierebene 2 für das Kapitel Heizkreis 2 den Parameter A3 von 2 auf -9 verschieben, das heißt
Aufgrund des Frostschutzes wird die Heizungspumpe des Mischkreises bei -10 eingeschaltet und bei einer Außentemperatur von -8 ausgeschaltet.
Dies ist die niedrigste mögliche Einstellung.
VG