Kommt drauf an, wo die Pumpe angeklemmt wurde.
Hallo,
wenn der Parameter für die "Heizgrenze" für den FBH Kreis richtig gesetzt ist und die Pumpe vom Vitodens gesteuert wird schaltet der Vitodens die Pumpe im Frühjahr aus und im Herbst wieder ein, bzw. zwischen drinnen wenn nötig wieder an.
Es gibt keine Rückkopplung zwischen deinem Stellantrieben und dem Vitodens.
Wenn der Fall eintritt dass alle Stellantriebe geschlossen, ist die Heizgrenze falsch konfiguriert, oder die Heizkurve viel zu hoch.
Bildlich der Vitodens gibt Gas und du regelst das ganze über die "Handbremse".
Bei einer korrekt eingestellten Heizkurve und abgeglichener FbH werden deine Stellantriebe arbeitslos.