Hallo zusammen,
seit Dezember 2020 habe ich eine Vitodens 343-F B3UG-11 in meinem Haus installiert. Bisher läuft alles super.
Jedoch habe ich jedes Jahr das Problem, dass sich die Uhrzeit nach einigen Stunden von alleine wieder auf Winterzeit stellt, nachdem ich sie von Winter- auf Sommerzeit umgestellt habe. Das geht über Monate so und irgendwann hat es ein Ende und sie schluckt die Zeit.
Es ist merkwürdig, dass eine so moderne Anlage, die kontinuierlich mit den Viessmann-Servern kommuniziert, keine automatische Zeitsynchronisation hat.
So stelle ich die Uhrzeit ein:
Menü öffnen
Uhrzeit/Datum auswählen
Uhrzeit einstellen
Bestätigen mit dem Häkchen-Symbol
Uhrzeit wurde übernommen
Ich habe die Anlage bereits mehrmals neu gestartet, sowohl vor als auch nach dem Umstellen, jedoch bleibt das Ergebnis das gleiche.
Ich hoffe, jemand hat einen Rat für mich.
Mit freundlichen Grüßen,
Julian
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Julian,
>> Das geht über Monate so
bis Ende Oktober? 😉
schau dir hier
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5855198VSA00009_1.PDF
die Kodierungen
1504.0 „Quelle für Datum und Uhrzeit“
508.0 „UTC-Zeitzone“
an.
VG Michael
Hallo Julian,
>> Das geht über Monate so
bis Ende Oktober? 😉
schau dir hier
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5855198VSA00009_1.PDF
die Kodierungen
1504.0 „Quelle für Datum und Uhrzeit“
508.0 „UTC-Zeitzone“
an.
VG Michael
Moin Michael,
Danke für deine schnelle Hilfe.
Werde die Einstellungen nacher mal prüfen.
Mfg
Julian