Ich bin seit ca. 2 Jahren Besitzer von Viessmann Vitodens 333-F Typ B3TA
Heizungsanlage mit der Reglung Vitotronic 200, Typ KO1C.
Hier die aktuelle Einstellung (fast wie Werkseitige Einstellung):
Raumbeheizung: Mo. – Son. 05.00 und 22:00; Raumtemp. 22 C; Red. Raumtemp. 3 C,
Heizkennlinie: Neigung 1,4; Nnieveau 0; Wasser: 52 C
Bei dieser Einstellung habe ich aber „ein Problem“, in der Zeit zwischen 22:00 bis 05:00 Uhr
heizt die Anlage nicht, sollte aber die 19 C erreichen – alle Heizkörper sind total kalt.
Meine Fragen:
1. welche Einstellungen soll ich ändern ?
2. oder habe ich ein „größeres“ anderes Problem ?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
schau dir mal diese Beiträge an, da ist das Thema gut aufbereitet:
(Auch die Kommentare anklicken)
Wenn noch Fragen offen sind, melde dich einfach nochmal.
Gruß
Heizing
Hallo,
schau dir mal diese Beiträge an, da ist das Thema gut aufbereitet:
(Auch die Kommentare anklicken)
Wenn noch Fragen offen sind, melde dich einfach nochmal.
Gruß
Heizing