Vitodens 333F bei Red. R.temp. um 3 C Anlage heizt nicht. Welche Einstellungen soll ich ändern

Ich bin seit ca. 2 Jahren Besitzer von Viessmann Vitodens 333-F Typ B3TA

Heizungsanlage mit der Reglung Vitotronic 200, Typ KO1C.

 

Hier die aktuelle Einstellung (fast wie Werkseitige Einstellung):

 

Raumbeheizung: Mo. – Son. 05.00 und 22:00; Raumtemp. 22 C; Red. Raumtemp. 3 C,

Heizkennlinie: Neigung 1,4; Nnieveau 0; Wasser: 52 C

 

Bei dieser Einstellung habe ich aber „ein Problem“, in der Zeit zwischen 22:00 bis 05:00 Uhr

heizt die Anlage nicht, sollte aber die 19 C erreichen – alle Heizkörper sind total kalt.

 

Meine Fragen:

1. welche Einstellungen soll ich ändern ?

2. oder habe ich ein „größeres“ anderes Problem ?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

schau dir mal diese Beiträge an, da ist das Thema gut aufbereitet:

 

http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Wie-stellt-man-die-reduzierte-Rau...

 

(Auch die Kommentare anklicken)

 

Wenn noch Fragen offen sind, melde dich einfach nochmal.

 

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Naja, die reduzierte Raumtemperatur solltest hier höher stellen(z.B. auf 16°C). Bei 3°C ist nur der Frostschutz aktiv.
Hallo cziwol,

zwischen 22:00 und 05:00 Uhr befindet sich deine Anlage im reduzierten Betrieb. Für diesen Zeitraum gilt dann auch die von dir eingestellte reduzierte Raumsolltemperatur von 3°C. Also wie @Franky es vorschlagen hat, die Temperatur einfach auf deine Wunschtemperatur anheben.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo,

 

schau dir mal diese Beiträge an, da ist das Thema gut aufbereitet:

 

http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Wie-stellt-man-die-reduzierte-Rau...

 

(Auch die Kommentare anklicken)

 

Wenn noch Fragen offen sind, melde dich einfach nochmal.

 

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing