Vitodens 333 Strörung E6

Hallo,

ich habe ein Gerät von Vitodens 333 der mir seit 3 Tagen eine Störung von E6 zeigt.

Laut Handbuch ist der Anlagen druck zu niedrig was auch stimmt der Druck ist auf 1 bar gesunken. Also habe ich Wasser nachgefühlt bis auf zwischen 1,5 und 2 bar. Am nächsten Tag war der Druck wieder auf 1 bar gesunken also habe ich wieder Wasser nachgefühlt.  Nun hat der Druck sich von alleine auf über 3 bar erhöht. Meine Frage ist:

ist das normal, dass der Druck sich von alleine erhöht? Und wie ist der Druck optimal?

 

Mit freundlichen Grüßen

Diyar

1 ANTWORT 1

Ich vermute mal stark, dass es dein Ausdehnungsgefäss geschafft hat. Das wird jetzt randvoll seinund kann daher kein Ausdehnungswasser mehr aufnehmen. Demzufolge steigt der Druck in der Anlage. Theoretisch müsste eigentlich das Sicherheitsventil den Druck ablassen, die kleben aber nach längerer Zeit gerne fest.