seid einiger Zeit ist die Heizung meiner Eltern auf Störung C5 und CE gesprungen. Das hat zur folge die die Therme kein Warmwasser produziert. 😞
Können Sie mir bitte mitteilen welche möglichen Fehler sich dahineter verbergen ?
Vitodens 333-F
CE-0082 BR 0433
Seriennr. 7246897901438105 WS3C
Kesselkreisregelung VBC 130-A02.023
Seriennr.: 7425452909554100
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Bei C5 ist das Kommunikationsmodul zur Drehzahlregelung(Pumpe) entweder defekt oder es gibt Kontaktprobleme. CE dürften Kommunikationsschwierigkeiten mit einer Erweiterung sein. Die Frage ist nun, ob du überhaupt eine Erweiterung (z.B. für eine Zirkulationspumpe) hast ?
Bei zwei Fehlern auf einmal könntest auch mal unter der Codieradresse 38 den Wert auslesen.
Bei C5 ist das Kommunikationsmodul zur Drehzahlregelung(Pumpe) entweder defekt oder es gibt Kontaktprobleme. CE dürften Kommunikationsschwierigkeiten mit einer Erweiterung sein. Die Frage ist nun, ob du überhaupt eine Erweiterung (z.B. für eine Zirkulationspumpe) hast ?
Bei zwei Fehlern auf einmal könntest auch mal unter der Codieradresse 38 den Wert auslesen.