vitodens 333f, wie bekomme ich die Vorlauftemperatur von 40 Grad weiter reduziert. Neigung oder Niveau ändern, das führt zu keiner Änderung. Danke für eure Tipps.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Es ist ein Vitodens 333-F, B3TG.
Die Minimalbegrenzung des Vorlaufs von Heizkreis 1 wird mit dem Parameter 1192.0 eingestellt.
Falls ein Heizkreis 2 vorhanden ist, dann wäre auch der Parameter 1193.0 maßgeblich.
Vermutlich ist als untere Vorlauftemperatur irgendwo 40°C parameteriert.
Gib mal deine Seriennummer. Sie steht oben auf dem Gehäuse des Vitodens, neben dem Abgasrohr.
7956290101910117
Es ist ein Vitodens 333-F, B3TG.
Die Minimalbegrenzung des Vorlaufs von Heizkreis 1 wird mit dem Parameter 1192.0 eingestellt.
Falls ein Heizkreis 2 vorhanden ist, dann wäre auch der Parameter 1193.0 maßgeblich.