Kann mir jemand sagen wo ich nach dem Fehler suchen soll ?? Vielleicht ist das der Plattenwärmetauscher????
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Entweder ist dein Ausdehnungsgefäss defekt oder aber eine Heizschlange des Speichers ist durchgerostet und hat nun Kontakt zum Anschlussdruck.
Wie alt ist die Anlage ?
Das Durchrosten kannst ausschliessen, wenn der Druck mit Abkühlen der heizung wieder etwas absinkt.
Ist das Ausdehnungsgefäss randvoll, verlierst den Druck nicht mehr. Er sinkt beim Abkühlen aber relativ stark ab.
Wasser dehnt sich bei Erwärmen aus. Lässt sich aber nicht komprimieren. Demzufolge steigt der Druck in einem geschlossenen Kreis, wenn kein oder eben ein randvolles MAG vorhanden ist.(Bei Erwärmung)
Liegt dein Druck hingegen dauerhaft bei 3 bar, ist irgendeine Heizschlange durch. Die Frage ist: Auf welchen Druck ist dein Druckminderer am Hausanschluss eingestellt ? Hast du tatsächlich nur 3 bar anliegen ? Weil, in einem normalen Haus dürfte der Druck eher bei 4 bis 4,5 bar liegen.
Die Heizschlange kannst sowieso nicht einzeln tauschen. Von daher stellt sich die Frage nicht.
Da dein Hausanschluss bei 4 bar liegt, kann es schonmal nicht die Heizschlange sein. Weil, wenn die durch wäre, würde der Druck dauerhaft bei 4 bar liegen. Sicherlich sollte das Sicherheitsventil bei 3 bar öffnen und den Überschüssigen Druck ablassen. Das hättest aber sicher gemerkt. Sicherheitsventile können zwar auch festkleben, aber dann müsste dein Anlagendruck auf wenigstens 3,5- 4 bar steigen.
Eine Überprüfung des MAG ist nicht schwer. Einfach am Kappenventil zudrehen und über den nebenliegenden Entleerungshahn entleeren( sofern überhaupt möglich). Anschliessend am anderen Ende ( meist unter einer Kappe) mit einem Adapter messen, wie gross der Vordruck ist. In deinem Fall schätze ich mal Null.
Wieviel l fasst eigentlich dein MAG ?
Die Heizungsanlage dazu bitte abstellen.
86 l ? Wieviele Heizkörper hängen da dran ?
Ist aber noch nicht weiter von Belang. Das Teil sollte erstmal überprüft werden.
Auch der Vordruck.