Hallo zusammen,

 

Seriennummer 7329240005984108 VOTODENS 300 WB3

 

Fehler: Der Temperatursensoren Vitodens 100 ist messtechnisch in Ordnung. Der Sensorwert springt von 0-118Grad ständig hin und her oder zeigt bei DIAGNOSE/SENSOREN 05: WARMWASSERTEMPERATUR. UNTERBRECHUNG an.

 

Wenn ich das Schätzchen neu einschalte zickt zusätzlich der AussenTempSensor, der beruhigt sich allerdings wieder😅

 

Hatte bislang als workaround durch das absenken der Brauchwassertemperatur das Ganze überbrückt.  

 

Liegt das an der VR20 habe auf der Platine die 7148360 gefunden, ist das die Bestellnummer… bzw gibt es eine neuere Revision?

 

Gruß

tecmouse

IMG_2275.jpeg
IMG_2276.jpeg
IMG_1791.jpeg
2 ANTWORTEN 2

Hi tecmouse,

 

ich würde auch zuerst die VR20 vermuten. Das hier ist die aktuelle.

 

Hier deine ET- App mit allen Unterlagen.

 

Gruß

Fiedel

Schönen guten Morgen Fiedel,

herzlichen Dank für die schnelle u frühe Antwort, hab mir die VR20 bereits bestellt u werde selbstverständlich berichten ob mein Schätzchen wieder funzt. 

Gruss

martin