Guten Tag,
ich würde gern an meiner Vitodens 300-W (WB3D) Therme die Ext. Sperrfunktion (Brenner aus) über den Anschluss 96 nutzen.
Leider funktioniert dies bei Unterbrechung von 1+L nicht und in der Anleitung wird es nur über die Erweiterung EA1 beschrieben, die ich nicht habe.
Ich hab:
SM1 mit Solarmodul
AM1 mit Mischer und Vitocellspeicher 340 M
Wie kann ich den Benner über einen Schaltkontakt abschalten?
Vorab vielen Dank.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi,
ohne die EA1 kannst du nur den AT- Sensor manipulieren, sodass die AT dann für die Regelung über der
Heizgrenze liegt (z.B. 25°C oder höher). Damit fällt auch der Frostschutz weg.
Mit der EA1 kannst du noch bestimmen, wie sich die Pumpe(n) beim Sperren verhalten soll(en).
Gruß
Fiedel
Hi,
ohne die EA1 kannst du nur den AT- Sensor manipulieren, sodass die AT dann für die Regelung über der
Heizgrenze liegt (z.B. 25°C oder höher). Damit fällt auch der Frostschutz weg.
Mit der EA1 kannst du noch bestimmen, wie sich die Pumpe(n) beim Sperren verhalten soll(en).
Gruß
Fiedel
Sehr geehrter Herr Fiedel,
vielen Dank für deine Antwort! Den Außentemperatursensor werde ich lieber nicht manipulieren. Ggf. dann doch noch einen EA1 ergänzen, vielen Dank!
Freundliche Grüße
M. Thoms