Hallo liebe Community, liebe Fachleute,
ich habe eine Frage zu meiner neu installierten Vitodens 300. Und zwar ist in meiner Heizungsanlage kein Pufferspeicher vorhanden. An der Brennwertherme hängen insgesamt 11 Heizkörper dran. Reicht das integrierte Ausdehnungsgefäß mit 12 Litern aus um Anlagendruck auszugleichen? Oder ist es sinnvoll, ein externes, größeres Ausdehnungsgefäß installieren zu lassen? Welche Störungen können auftreten, wenn der Anlagendruck zu groß wird? Sind auch Verschleißteile davon betroffen, und wenn ja, welche?
Noch eine Frage zur Taktungsfrequenz: Kann ich diese durch eine geringere Vorlauftemperatur herunterregulieren?
Vielen Dank und schöne Grüße
Mari
Ich kann die nur etwas zur Taktung sagen:
Heizkennlinie (somit die Vorlauftemperatur in Zusammenhang mit Aussentemperatur) anpassen und dann TV auf gewünschter Temperatur stehen lassen und nicht zudrehen.
Das integrierte Ausdehnungsgefäss dient eigentlich nur dem Geräteschutz. Es ist also ratsam, ein zweites MAG in den Heizkreis einzubauen. Und hier nicht vergessen, den Vordruck jeweils anzupassen.